qizhiping 发表于 2007-9-9 10:25

各位楼主大家好,我刚来的,做认证的想和大家多学习学习,多支持!!谢

qizhiping 发表于 2007-9-9 10:26

各位楼主,请问PSE认证是不是用IEC标准来检测的?

kenfang 发表于 2007-9-9 21:36

引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的:
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'

这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。

这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。

kevin1946 发表于 2007-9-10 10:08

引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的:


我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢

从你的问题看出你对标准非常熟悉,有的问题我也没有仔细考虑过,只能说是共同讨论,要不您另开一贴来讨论!

ajay 发表于 2007-9-11 10:35

引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的:


这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。

.......
   
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器.

唐河军 发表于 2007-9-11 19:53

我就不懂了

kenfang 发表于 2007-9-11 23:07

建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。

kenfang 发表于 2007-9-13 20:27

引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的:

   
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
.......

最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。
大家挺惊讶的吧,呵呵。

david888 发表于 2007-10-8 14:21

原来已经说让另外开贴了,不好意思啊。

apei 发表于 2007-10-19 16:47

请教:二次电路SELV中的熔断器、继电器还是安全关键件吗?
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8