kenfang
发表于 2007-9-7 20:42
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的:
kenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。
那是什么呢?难道是绝缘系统方面的测试???
请告诉我,我也学习学习.谢谢
ajay
发表于 2007-9-7 22:11
Quote:
引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的:
谢谢!
再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?
建议你看看这里, KEVIN 已经给出了很好的解释
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-3140-keyword-%B1%A3%CF%D5.html
没有给出为什么啊?
kenfang
发表于 2007-9-7 23:01
我想你可能误解了标准的意思.标准在2.7.4中提到IT的只是Table 2E, 我认为标准的原意是说对于可以交换极性的单相设备,包括了IT系统但不限于IT系统, 要使用2个熔断器.
ajay
发表于 2007-9-8 01:12
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'
kevin1946
发表于 2007-9-8 01:23
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的:
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'
你已经说清楚了,因为那边是高阻,电流就从故障处流向大地,如果变压器的容量足够大电流就足够大了,
就像L线一样,它和地之间的电阻更大了!
ajay
发表于 2007-9-8 13:16
"变压器的容量足够大电流就足够大"
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!
kevin1946
发表于 2007-9-8 21:36
引用第55楼ajay于2007-09-08 13:16发表的:
"变压器的容量足够大电流就足够大"
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!
经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。
看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!
hankyen
发表于 2007-9-9 01:46
TNV线路 如何符合6.3的要求,如果不会过有没有其它的方式
6.3 Protection of the telecommunication wiring system from overheating
hankyen
发表于 2007-9-9 01:50
对不起,忘了先谢谢你回答问题的大大。
ajay
发表于 2007-9-9 08:40
引用第56楼kevin1946于2007-09-08 21:36发表的:
经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。
看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢