引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :
: r+ g; P+ `9 J' o, ?" D) e8 z$ T, z m* G* Q% }$ k: K1 e
) E& R( g, v3 u( F! s# ~这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
( t* T, t/ d# A3 B反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
+ _6 W _7 [/ i: ]1 K" O; s/ k! ?9 X
....... ) b9 U) m0 c9 \/ c6 X
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
' s' v; F2 ~2 l& t/ t( V8 K正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
' N/ F4 D) e# |5 Q+ E1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;: K: ^5 r, C% b' E' l6 a% ?' o
2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。
6 r0 }, v5 A/ |* R- k/ g% ?这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。* q' w# ?" r; f y6 i2 n
因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|