SELV不能接地的原因
IEC 60335中clause 27.1,SELV电路为什么不能接地?接地后会有什么问题?比如我一个电源,初次级间变压器单体为安全隔离变压器,次级负直接接地是否有问题?SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路也和保护地连接起来的话,漏电后SELV部就再也不是SELV部了 楚人美 发表于 2015-3-2 11:05 static/image/common/back.gif
SELV 电路不能接地,接地了就成PSELV了。接地主要是一次电路漏电后通过地线导入大地。如果你把SELV二次电路 ...
一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样,那么漏电后大地我们也不能踩了? SELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊 供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。 peter1715 发表于 2015-3-2 12:26 static/image/common/back.gif
SELV电路通过基本绝缘和外界隔离的是可以接地的啊
你说的是一次侧吧? tiny 发表于 2015-3-2 13:01 static/image/common/back.gif
供电系统远端地线和N线就是连在一起的,你要连上就不能selv了。
这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪,为什么IEC 60950标准是允许SELV接地,IEC 60335就不可以了,它考虑的到底是什么危害? 湖北人 发表于 2015-3-2 11:38 static/image/common/back.gif
一次电路和地之间满足基本绝缘,你的意思是否考虑此处基本绝缘失效,导致危险电压传到SELV?如果是这样, ...
你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知 楚人美 发表于 2015-3-2 13:39 static/image/common/back.gif
你一手摸电,赤脚站地上试试看?漏电后先导入地,用手摸电流不经过人。应该是这样的,具体啥原因我也不知
一手摸电是什么意思?你手摸火线赤脚站地上不电死才怪 canghai 发表于 2015-3-2 13:36 static/image/common/back.gif
这个应该是不同的配电系统有不同吧?N接地连接也是通过阻抗连接到地的,并非直接连接上的。其实我也奇怪, ...
有其它解释吗?高人在哪里?