热爱学习 发表于 2015-7-9 13:17

craigyu 发表于 2015-7-9 09:05 static/image/common/back.gif
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路 ...

这个说法是没问题,但隐藏的含义就是说这些绝缘或隔离仅仅针对的是危险电路,像其他SELV电路就木有必要了对吧?

wanaut 发表于 2015-7-9 13:19

wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 static/image/common/back.gif
要理解这个问题,从以下两方面思考:
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:
1。特低电压本身是否安全?
这个问题真的不好回答你。标准中特低电压要求小于42V,电工安全中要求是小于36V,机床电器要求是小于24V,哪个安全些呢,最终看实际触电电产生 的电击电流。人体一可经受的电流一般在30mA以下,对于干燥的皮肤,50V都不会有大问题,对于出汗的人,你可以接20V左右的电压试下会有什么感觉。
2。为什么隔离后不要接地?
关于隔离电源的安全性,我前面说了,因为有了隔离,才允许可触摸,但前提是只触摸一极,这样是基本不会产生电流的(有也很小),但如果一边接地了,`你摸另一边就形成了回路了。
3。是不是隔离电源就一定安全了?不管电压有多高?
理论上是的,如第2点所述,可参考安全电压的定义。但我们要考虑的是一边意外接地的情况,这就是安全特低电压的由来。

craigyu 发表于 2015-7-9 14:13

wanaut 发表于 2015-7-9 13:19 static/image/common/back.gif
可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:
1。特低电压本身是否安全?
这个问题真的不好回答你 ...

不同意这个解释。
不同的标准根据产品,使用环境,使用者等条件定义了不同的安全特低电压,同一标准里面也有针对干燥和潮湿环境定义不同的电压,按你的理解方式会把这些有一定现实考量的定义全部否定,只有所有带电的东西都按医疗器械才算安全了(60601标准里没有SELV这一概念,干电池的电压也是危险的)。

热爱学习 发表于 2015-7-9 14:25

wanaut 发表于 2015-7-9 13:19 static/image/common/back.gif
可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:
1。特低电压本身是否安全?
这个问题真的不好回答你 ...

哥,我觉得你说的这些论点跟楼主原本的疑问偏离方向了..
楼主所问的是指SELV电路能否接地,之所以提到隔离变压器只是举了一个例子,并不是所有SELV都是必须经过隔离变压器的,而且标准中针对隔离变压器的举例也仅仅是针对其对电网电源(一次侧)的双重 or 加强绝缘,并没有提到次级能否接地,而且SELV的定义的关键点是1.电压低于安全限值 2. 与危险电源双重隔离

而你的侧重点是隔离变压器工作原理的一个重要前提是次级浮地,但你你列举的理论往往用在1:1的隔离变压器,通常用于维修人员,而且隔离的仅仅是地,二次侧正负极简的电压未必在SELV限值内,同时接触正负极依然会触电,但是SELV的概念是无论你触及正极还是负极还是正负极一起接触都不会触电....

zihwoei 发表于 2015-7-9 14:35

其實樓主看了這串討論之後, 去了解一下(電工學裡)隔離變壓器的安全機制說明, 就能夠了解IEC 60335這本安規標準為何要求二次側不能接地.同時, 隔離變壓器不僅僅是用來滿足SELV, 很多電工在維修設備的時候也是用1:1的隔離變壓器來保護自己.

热爱学习 发表于 2015-7-9 14:39

60335有要求二次侧不能接地么?哪章哪节?I类设备以及PELV不都是二次侧接地的?

shouma25 发表于 2015-7-9 15:40

热爱学习 发表于 2015-7-9 15:48

shouma25 发表于 2015-7-9 15:40 static/image/common/back.gif
都TM在扯蛋,还以为自己是正确的其实本丝是来混水贴的
本丝摸过电池正负极怎么没被电
这里扯蛋的人 ...

你TM就喜欢踢馆子对吧?:curse:

zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48

shouma25 发表于 2015-7-8 22:22 static/image/common/back.gif
本丝给出负分的理由:
评分那里字数不够,没有写全:本丝可以容忍错误的理解(谁能保证对错呢?)
但是错 ...

你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是流經接地迴路.大多安規標準要求該接地迴路的阻值必須低於0.1歐姆, 靠的是人體與這麼低的阻值並聯後, 分流到人體的電流量還在接受範圍內.可是, 這項安全機制僅作用在當人員碰觸到"有接地"的部位, 如果人員真的碰觸到Class I內部未接地的帶電體, 依然會受承受電擊的危險.

同理, SELV二次迴路中某一點接地後, 僅能確保該點是0電位, 迴路中其他地方依然會有電壓, 這電壓可是扎扎實實打在人體上, 產生的電流完全沒有接地迴路可以分流.

別說沒有數據, IEC 60479-1裡有一大堆人體電阻數據讓你參考, 拿Table 1來看, 通25 V ac時, 有50%的人在皮膚是乾燥狀態下, 其人體電阻量測值小於3250歐姆; table 2 在潮濕狀態下, 50%的人其人體電阻量測值小於2175歐姆; 來到table 3, 在碰觸到鹽水的情況下, 50%的人其人體電阻量測值小於1300歐姆.
簡單用歐姆定律計算, 光是在乾燥狀態下, 對3250歐姆的電阻通以25 V ac, 就會產生7.7 mA的電流, 這樣的電流一開始會讓肌肉收縮, 如果時間長一些, 則會讓人體產生強烈的肌肉收縮, 呼吸困難.

此本安規標準明明白白地要求SELV二次側不能接地, 如果沒有辦法做到這點, 那就真的是靠幻想來認為自己的產品符合安規了.

我同意你說的:错误的幻想或者思考。不能容忍。

shouma25 发表于 2015-7-9 15:57

页: 1 2 3 [4] 5 6 7
查看完整版本: SELV不能接地的原因