craigyu 发表于 2015-3-4 17:47

本帖最后由 craigyu 于 2015-3-4 17:55 编辑

哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
或者DI或RI

canghai 发表于 2015-3-4 18:45

craigyu 发表于 2015-3-4 17:47 static/image/common/back.gif
哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
或者DI ...

screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

leaphile 发表于 2015-3-4 23:05

本帖最后由 leaphile 于 2015-3-4 23:13 编辑

canghai 发表于 2015-3-4 18:45 static/image/common/back.gif
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。
3.4.4

protective extra-low voltage circuit

earthed circuit operating at safety extra-low voltage which is separated from other circuits by

- basic insulation and protective screening
- double insulation or
- reinforced insulation

这好像是说PELV电路和其他电路之间的绝缘要求
而不是说PELV 电路不能和earth 连接?

af204 发表于 2015-3-5 08:45

PELV和SELV应用的地方是不一样的,不能混用

craigyu 发表于 2015-3-5 09:56

canghai 发表于 2015-3-4 18:45 static/image/common/back.gif
screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

对的,需要screening

qxhaas2008 发表于 2015-3-5 10:22

學習啊啦~

都是高人

canghai 发表于 2015-3-5 16:12

那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?

热爱学习 发表于 2015-7-7 11:28

本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-7 15:49 编辑

canghai 发表于 2015-3-5 16:12 static/image/common/back.gif
那么SELV和PELV怎么区别?举例说明?

"接地的SELV就是PELV撒"
暂时收回这条回复,似乎这个回答不对

ylgc123 发表于 2015-7-7 15:39

热爱学习 发表于 2015-7-7 11:28 static/image/common/back.gif
接地的SELV就是PELV撒

我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾:(

热爱学习 发表于 2015-7-7 15:54

ylgc123 发表于 2015-7-7 15:39 static/image/common/back.gif
我这么柑橘PELV的定义和27.1相互矛盾

不是你觉得矛盾,是我回答错了

我觉得SELV是SELV,PELV是PELV,不能仅仅按PELV的定义中含有SELV供电的前提就先入为主,
其实看后面的定义,PELV要与其他电路保持双重隔离,那么其他就包含了所有电路,包括SELV电路
如果说SELV接地之后就变成PELV,那么之前SELV之间的功能绝缘也要同时变成D or R or B+G,
显然SELV+G并不等于PELV
页: 1 [2] 3 4 5 6 7
查看完整版本: SELV不能接地的原因