lxxcumt
发表于 2015-7-7 16:05
SELV定义就是在NC和SFC条件下,都能保持安全特低电压。
如果在SFC下,初级电路BI短路,将高压引入接地的SELV电路。
shouma25
发表于 2015-7-7 16:50
shouma25
发表于 2015-7-7 16:51
shouma25
发表于 2015-7-7 17:03
wanaut
发表于 2015-7-8 09:24
要理解这个问题,从以下两方面思考:
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特别是人体出汗的时候;
2.其次,从安全特低电压(selv)的隔离特性说起:电压是与市电隔离的,电压本身的高低,仅存在于电源的两极之间,与外界没有任何关系,即任何一极对外界无任何电压。若一边接地了,另一边对地就有电压了,人站在地上若触摸另一边,人体就可能会产生电流,若都不接地,则人体需同时触摸两极才会产生电流。
jcyxb
发表于 2015-7-8 10:31
初级与地是什么绝缘
初级与SELV是什么绝缘
SELV如果接地了,会怎么样呢?
大家都被你误导了
zihwoei
发表于 2015-7-8 10:53
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 static/image/common/back.gif
要理解这个问题,从以下两方面思考:
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
補充一下: 在IEC標準中SELV的定義裏頭, 供電來源之一是經由Safety isolating transformer; 而Safety isolating transformer的定義只有提到一次/二次側之間的隔離, 定義中少了隔離變壓器最重要的安全特性: 二次側floating.這重要的特性沒有在定義中出現而是寫在樓主問的條文中.定義加條文兩者合起來 = 電工學中所稱呼的隔離變壓器;碰觸這種變壓器的二次側中任一點都不會有危險, 因為你碰觸時該點的電位將會變成跟你一樣, 而因為你站在地上, 所以該點會變成0V, 同時因為變壓器二次側沒有接地, 所以不構成一條迴路, 也就不會有電流流經人體.Floating的概念亦可以由乾電池來理解, 電池本身只有兩端有壓差, 當你將電池負極放在地上, 此時正極的電壓(對地)為1.5 V, 負極為0 V, 當你將電池正極放在地上, 此時負極的電壓(對地)為-1.5 V, 正極為0 V.
332783568
发表于 2015-7-8 21:55
wanaut 发表于 2015-7-8 09:24 static/image/common/back.gif
要理解这个问题,从以下两方面思考:
1.首先要明白特低电压(几十伏)也是一个电压,也会对人产生电击,特 ...
只能说从一个新的角度去思考
shouma25
发表于 2015-7-8 22:22
craigyu
发表于 2015-7-9 09:05
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路仅仅接地的负极能保证对人的安全,正极及其它部分都不满足接地连续性的要求,所以要求DI或BI,或者BI加screening防止其它地方被触及。