[综合话题] 保护接地阻抗测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-16 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为何要用空载电压不超过6V的电流源?超过6V的为何不行?
沙发
发表于 2009-2-16 11:31 | 只看该作者
引用第0楼nesta于2009-02-16 11:24发表的 保护接地阻抗测试问题 :
, S& k* D  j% G- R* v为何要用空载电压不超过6V的电流源?超过6V的为何不行?
楼主是否有错误呢?应该是空载不超过12V的电流源啦!
板凳
 楼主| 发表于 2009-2-16 11:32 | 只看该作者
引用第1楼wwnw_007于2009-02-16 11:31发表的  :+ q: {) z! w; a; ?7 K
! ]# r# U9 q8 t) I) U9 o
楼主是否有错误呢?应该是空载不超过12V的电流源啦!

1 J4 e  E% r6 n1 ~6 H没有啊 GB9706.1-2007的18f)是这么说的啊
地板
发表于 2009-2-16 12:17 | 只看该作者
标准中果然是如此地要求的。奇怪?为什么不与家电、灯具、通讯产品的检测设备要求一样呢?难道有特殊要求的。我查查GB 9706.1-19995版本看看,是特殊要求的,而且要求也有所变化啦!原来:不低于10A,不超过25A的电流,5秒内测量,现在电流是1.5倍工作电流或者25A,电阻要求0.1欧姆,5~10秒内检测。
5#
发表于 2009-2-16 12:20 | 只看该作者
我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的
6#
发表于 2009-2-16 12:32 | 只看该作者
引用第4楼7412369于2009-02-16 12:20发表的  :
: i' L6 y3 }6 o我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的
我为认同此观点,我个人认为是考虑被检测产品的要求面特殊要求检测设备的。
7#
 楼主| 发表于 2009-2-16 12:35 | 只看该作者
引用第4楼7412369于2009-02-16 12:20发表的  :
( l" s, o1 ?6 h) O/ J$ `8 Y$ k我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的

$ `3 u9 ^! \+ y* h1 u不敢苟同,如果按你这么说 为何要定6V呢 为何不定更低一点的呢?比如说2V等?
8#
发表于 2009-2-16 12:56 | 只看该作者
为何要定6V呢,那是电工方面制定的,电流至少是25A了,如果再选大电压的话,对于检验人员来说也是不安全的,再说了,主要是检测大电流的条件下,保护接地线会不会脱开,没有必要选大电压。为什么是6V,应该6V / 25A=0.24Ω,比不可插拔的电源线的情况下是0.2Ω已经大了,所以对于6V这个电压也就可以了,我想这也没有什么具体特别算出来的数据。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-2-16 21:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2009-2-17 09:02 | 只看该作者
引用第6楼nesta于2009-02-16 12:35发表的  :
; x" A- ^( f; _' K/ [
  O7 L# D) f5 A1 i
0 d8 m- g! k' |3 L8 o3 u不敢苟同,如果按你这么说 为何要定6V呢 为何不定更低一点的呢?比如说2V等?
要是2V下测试0.2欧 就不止25A电流了吧。直流下计算公式得来。应该是0.2欧下25A时选的较合适的低电压吧。& ?& ?  r4 ?) K  @