安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8473|回复: 35
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 保护接地阻抗测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-16 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为何要用空载电压不超过6V的电流源?超过6V的为何不行?
沙发
发表于 2009-2-16 11:31 | 只看该作者
引用第0楼nesta于2009-02-16 11:24发表的 保护接地阻抗测试问题 :
/ u, ~( c( n! J9 f! I为何要用空载电压不超过6V的电流源?超过6V的为何不行?
楼主是否有错误呢?应该是空载不超过12V的电流源啦!
板凳
 楼主| 发表于 2009-2-16 11:32 | 只看该作者
引用第1楼wwnw_007于2009-02-16 11:31发表的  :9 J, _% x3 Y- n8 ]; v
# C) n, S4 r, V1 ]/ `% z& [" b
楼主是否有错误呢?应该是空载不超过12V的电流源啦!

; m2 |, s: P/ ]- K& M. r5 n没有啊 GB9706.1-2007的18f)是这么说的啊
地板
发表于 2009-2-16 12:17 | 只看该作者
标准中果然是如此地要求的。奇怪?为什么不与家电、灯具、通讯产品的检测设备要求一样呢?难道有特殊要求的。我查查GB 9706.1-19995版本看看,是特殊要求的,而且要求也有所变化啦!原来:不低于10A,不超过25A的电流,5秒内测量,现在电流是1.5倍工作电流或者25A,电阻要求0.1欧姆,5~10秒内检测。
5#
发表于 2009-2-16 12:20 | 只看该作者
我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的
6#
发表于 2009-2-16 12:32 | 只看该作者
引用第4楼7412369于2009-02-16 12:20发表的  :
" z. c  j7 \1 }; O( G我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的
我为认同此观点,我个人认为是考虑被检测产品的要求面特殊要求检测设备的。
7#
 楼主| 发表于 2009-2-16 12:35 | 只看该作者
引用第4楼7412369于2009-02-16 12:20发表的  :4 I$ J- ~# s5 l8 X
我用的测试仪器说明上倒没标明是空载6V下,07版9706确实有说。觉得应该为测试人员安全吧,毕竟二个测试头一般都是鳄鱼夹很容易碰到的

4 f3 j8 o8 w- p( W- w# b' b5 k不敢苟同,如果按你这么说 为何要定6V呢 为何不定更低一点的呢?比如说2V等?
8#
发表于 2009-2-16 12:56 | 只看该作者
为何要定6V呢,那是电工方面制定的,电流至少是25A了,如果再选大电压的话,对于检验人员来说也是不安全的,再说了,主要是检测大电流的条件下,保护接地线会不会脱开,没有必要选大电压。为什么是6V,应该6V / 25A=0.24Ω,比不可插拔的电源线的情况下是0.2Ω已经大了,所以对于6V这个电压也就可以了,我想这也没有什么具体特别算出来的数据。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-2-16 21:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10#
发表于 2009-2-17 09:02 | 只看该作者
引用第6楼nesta于2009-02-16 12:35发表的  :
$ e. J' N! J& g7 j# O; L, r7 u, u5 q+ k5 l! J& D' \' Q+ ?6 Z
" ]+ B: h) e- j0 j; l# C
不敢苟同,如果按你这么说 为何要定6V呢 为何不定更低一点的呢?比如说2V等?
要是2V下测试0.2欧 就不止25A电流了吧。直流下计算公式得来。应该是0.2欧下25A时选的较合适的低电压吧。
6 C+ P* m5 O' k0 S! \' M以上个人看法,我们买的测试仪也没写一定是6V下。昨天看到帖子才翻07版的标准确实有6V的说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-6 05:13 , Processed in 0.055864 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表