 楼主| 发表于 2009-3-24 22:44 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第29楼pengyongfu于2009-03-24 20:41发表的  :
4 e. z) [2 O! Q- W2 ]1 {; ]: F6V的要理想一点!
# J' I/ z( K' H# r0 P

8 c  f! d$ A' }, q( L: ^4 m这样的解释好像不是很科学吧哈哈,能给个更让人信服的解释吗?
32#
发表于 2009-3-24 23:11 | 只看该作者
个人见解:CTL432中的解释可以看出,此测试的目标有两个:Impedance and cross sectiional area,低于6V为推荐电压,当为了测试其横截面积6V不足够(因为额定工作电流*Impedance>6V)时可使用高于6V的电压,而如果使用再低于6V的电压则很可能无法提供足够大的测试电流。
33#
 楼主| 发表于 2009-3-25 09:38 | 只看该作者
引用第31楼painkillor于2009-03-24 23:11发表的  :/ [( |1 b. v0 |7 ^, A; G
个人见解:CTL432中的解释可以看出,此测试的目标有两个:Impedance and cross sectiional area,低于6V为推荐电压,当为了测试其横截面积6V不足够(因为额定工作电流*Impedance>6V)时可使用高于6V的电压,而如果使用再低于6V的电压则很可能无法提供足够大的测试电流。

0 y# M' i' b$ D
  e- l/ o! K2 J* t* Y8 I( n你还是没有解答为何4943里可以用空载电压不超过12V的保护接地阻抗测试仪.?
34#
发表于 2010-1-13 12:46 | 只看该作者
既然标准这么定了,大家就按这个执行,其实我觉得用6V是为了考核接地的可靠性,在低压下容易发现一些薄弱环节。
35#
发表于 2010-4-1 11:53 | 只看该作者
引用第21楼nesta于2009-03-12 22:05发表的  :; H' r: K, w4 z2 h
' _& I; n* F" g, L
+ b; o: y% e' G
这个决议我看过,它也只是提到高过6v会产生闪过现象,但没有说为何高过6v会产生闪过。而且在4793这个标准中,要求的空载电压是不超过12v,但保护阻抗的限值仍然是0.1欧姆,施加的电流仍然是25A这是为什么呢?
( d# O4 ^6 ]  p8 x1 D7 p+ R

- l+ V& I/ c, ]% d$ F請問4793哪裡有提到12V呢!!!!
36#
发表于 2012-7-20 14:40 | 只看该作者
大家都在说测试电流为25A的情况,为什么没有看到超过25A的测试电流时的说法呢,如果测试电流超过了25A,那相应的空载电压又应当定义为多少呢?如果电压仍然为6V,那么测试得到的接地阻抗的数值就应当更小了。