81#
发表于 2010-7-14 17:00 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第75楼why2325于2009-12-31 22:09发表的  :/ H+ E) @3 w7 P  s, ?$ W4 n$ X$ X3 h) ]
各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
& K, c4 k; `& h- {7 c6 J: s”,请帮忙解释。
82#
发表于 2010-7-17 14:50 | 只看该作者
引用第80楼powerlg于2010-07-14 17:00发表的  :

( |; a( u8 K2 C# J# p4 E如果操作者易于接近的话,就有可能将一些工具或者一些物料随手放到柜子顶上,这些工具或者物料如果掉进柜子里面,有可能造成短路等现象。
83#
发表于 2010-9-2 09:00 | 只看该作者
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?  k' q# R1 h' w) K2 _8 P$ r9 [  f
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
84#
发表于 2010-9-3 15:46 | 只看该作者
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
85#
发表于 2010-9-8 15:21 | 只看该作者
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
86#
发表于 2010-9-9 11:30 | 只看该作者
引用第84楼gmtcce于2010-09-08 15:21发表的  :7 r* ?+ m1 g# b8 q% B  L
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?

* V1 `$ p; Z7 z- r# J4 W, R保护器件是浪涌抑制器。个人看法是户外设别应用的条款。
87#
发表于 2010-9-9 12:07 | 只看该作者
引用第82楼yuxinlucy于2010-09-02 09:00发表的  :
; t3 f6 g8 g/ x, @对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?, c9 r* ?0 A  \& z7 Z. x
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。

9 z3 b5 W+ w6 U7 ^, `# ?, b0类 定义上说只有通过导线直接连接到机电部件。个人认为跟紧急断开的功能相似,类似于直接切断电源
' X$ m. v4 l" r/ s" E/ ]* e1类 通过继电器,接触器等部件,间接控制动力回路6 q; b. J; _3 h2 G2 j, v  s9 L$ a
2类 像通过逻辑电路PLC控制电路  }0 E, t$ D* f! P. h* `

5 U  w, f3 m, j6 g 以上是个人看法。请大家纠正.
88#
发表于 2010-9-9 12:12 | 只看该作者
引用第52楼qij1979于2008-02-21 16:01发表的  :
7 J8 D/ t% ?4 u  p3 E关于开关的加锁的问题,在有些机床中的开关带有位置锁定,请问什么时候必须加位置锁定的开关,是否与操作工位的位置有关?

9 v( D7 A9 h3 G, f9 i应该是需要操作授权的工位需要加锁。
89#
发表于 2010-9-9 23:22 | 只看该作者
引用第83楼yuxinlucy于2010-09-03 15:46发表的  :
0 c  m* S/ [+ a, y  d提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考
1 b* p3 O6 X$ m3 _) c
一个接地端子连接多根接地线?
90#
发表于 2010-9-11 18:12 | 只看该作者
关于停止的分类
" E7 d' H# f$ M 停止功能的三种型式:
/ s3 t) S7 U3 F" T    (1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器。
& U8 p% p. S  F" h; r2 E    (2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,7 ^9 P1 \# U  e8 V+ T, W
                 当停止达成后电力即移离。
- k1 O  b& `, H) E; o  f    (3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力9 Z- T2 S1 h/ Z+ c1 C' G

3 z9 C; C2 K5 \& I: }是不是直接断掉总电源的停止即属于范畴0停止?& a( v4 ]+ @1 G2 p$ q
电机的反向制动是不是属于范畴1停止?
5 ?/ d3 ]/ u+ c请专家抽空就停止的三个类别做详细说明。