71#
发表于 2009-3-23 12:47 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
certt 兄能否给我一份中文版的文档,我们收到认证公司的发函,问我们是否需要更新标准,否则生效之日起,证书失效,可是我看不到要求,所以想进行比对一下。
72#
发表于 2009-4-15 10:08 | 只看该作者
关于EN 60204-1的标准,我有几个问题想请教:
* {/ C; a  x* f2 t( }  r( R/ C1. PELV电源是哪些机器有这个装置,所起的作用是?
5 R. N: _4 y, P# N/ N  v; D4 c2. 关于检测的问题,测试绝缘的时候,有时会出现无限大,是否是正确的?
73#
发表于 2009-5-13 20:24 | 只看该作者
EN 60204-1是LVD中的一个标准,但一般来说,当考虑工业机械之电性部分安全时,都是以EN 60204-1为评估标准。 $ [( u' D+ q8 x3 x2 f2 n; o
    EN 60204-1: 2006  机械安全-机械电气设备  第一部分  通用技术条件
74#
发表于 2009-12-2 10:08 | 只看该作者
楼主,将附件贴上来啊,谢谢!
75#
发表于 2009-12-30 11:53 | 只看该作者
怎么没看到标准哪里有下载啊?
76#
发表于 2009-12-31 22:09 | 只看该作者
各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
/ P/ Z& Q( B( r/ k( ^; X”,请帮忙解释。
77#
发表于 2010-5-18 09:21 | 只看该作者
大家讨论的很激烈啊!- V# U" c# V& R3 c+ b) j. U
我是新手,请问PELV是怎样的原理?用在什么场合?(举例说明下)
" Z7 [  t  ]" e% r+ y  E; C+ e1 s谢!
78#
发表于 2010-5-21 16:38 | 只看该作者
这个标准真的很重要。我看过这个标准总结了一下。大致分为四个部分:; Q2 `% Y+ z9 v: M6 a
1  电源部分的考虑:电源的参数,接入方式,断开形式,接地保护,操作方式(手柄,断路器,隔离开关,隔离器),标识,导线和电缆的规格,布线,颜色,还有线路保护装置。
+ g4 P$ H, z( x2 机械部分的考虑:主要是电动机(包括换能器)及其操作和控制装置。电动机部分的防护等级,过电流和过载防护,接地和线路保护,警告标识等
2 ~/ k3 O. c' T" n/ p5 \3  控制部分的考虑:控制电路的保护连接装置,布线规则,导线,控制功能的实现,操作装置和规范。
- {9 h0 y. f0 n, [& e2 [* Y4  一些附件和照明的考虑:关键是照明的电路的连接,特别的是用于维修的电路,开关装置和保护装置。
; _, _% S% N& S     当然以上四个部分都要考虑电击的防护,布线的规则,导线的颜色,操作器的外观和颜色,外壳的接地,电气元件的隔离,绝缘等等。# }4 r( r8 G! w& c7 J
    大家看的时候,应该Block diagram of typial machine 这个框图作为指导去看,不然你会看晕的。
79#
发表于 2010-6-18 17:32 | 只看该作者
我一直有个问题搞不清楚。
( |% [# `& J" u5 N2 r" e几种接地方式:保护接地,功能接地,等电位接地,外壳接地。。。。。。。。。4 }; [( r2 L* l  U/ j
是不是外壳接地就是保护接地?   功能接地是某一元件直接接地?(但是我的疑问又来了,它是基于某项功能接地还是仅仅是为了保护作用?) 等电位接地到底是什么意思?从定义上讲是不同点连在一起达到等电位目的。但我不是很明白。到底等电位是要起到什么样的作用?
80#
发表于 2010-7-14 16:56 | 只看该作者
引用第65楼zhangsiguang于2008-07-10 11:41发表的  :2 s; v& B, k+ N+ l3 V
EN 60204-1:2006版 18.2.2  Test 1 Verification of the continuity of the protective bonding circuit
  d9 l0 a% t% y* b1 ~' x5 l6 H3 H2 y: e- I& K* z9 r
最后一句话The resistance measured shall be in the expected range according to the length, the cross sectional area
4 }' g* i3 A/ X+ P9 }and the material of the related protective bonding conductor(s).* c; ]8 X/ R: J. \5 Q5 P9 _
' @: m6 f6 F; N2 _
.......

- L( [. L. T8 L: B$ e  o我觉的新久标准其实一样的。只不过一个考核的是电阻,一个考核的是电压