[一天一节,每贴必回-第五节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第5章 电源入线及切断装置# a2 M# c% ^' n) A- z6 f6 a
' J% \0 \5 ~( S& e |5.1节 电源入线
9 ` O, t& r3 T7 r; Y1.建议机器电控系统的电源供给为单一电源。
, {- }2 U( a8 r/ S; A3 e2.当其它组件需使用不同的电源电压时,此电源应由变压器提供。4 X, s$ x9 q$ _$ y
3.除非使用插头做为电源供给,建议电源入线应直接连至断电装置;! J! C5 A, W' H- g) |
若实际上不可行,可使用端子台。
8 t% q) X4 H6 A2 Y9 Q; v$ T V/ B1 x4.若使用中性线,应清楚标示于安装图或电路图中,并以N做为标示符号。# }! K0 N! d" J5 C R. F; d
5.中性线不可与保护性接地电路连接,也不可有PEN配线。0 Y2 ~, e5 n& v5 d( s
6.电源入线应清楚标示:(1)单相:L1 / L2;(2)三相:L1 / L2 / L3。! _" m/ d# s# L" K* q. `
- @ K8 e% Q0 A$ R5.2节 外部接地系统& g H* |: k3 C! |
1.外部保护接地以PE标示。7 ?) i& @. M7 g# Q9 s! |# g
2.做为PE接线之端子应尽可能靠近电源相线端子。9 a8 S$ _+ R+ P+ e4 ]
3.铜PE导线最小线径需求; `+ Y: O% Y- S; j
电源相线" B' o- n3 q5 s# e: v* v5 I
S(mm2) PE导线(mm2)' }- b' v! D1 I6 {; ?1 [
S ≦16 S8 z( ]5 [3 e3 G% v. _
16 < S ≦35 165 p" A1 P' D* M; o# S
S>35 S/29 C' `% T0 c/ K8 w0 j B
, J% S& i) x3 u7 s3 V) ^4.其余接地线需标示 。
5 Z. ` U# L* f! l
, Y3 X+ m" `: [: `: m. U5.接地线须使用黄+绿色线。
3 [" _- d! F a' v: E0 c( ` 1 c' ^3 g, M5 H% i" S' ~
5.3节 电源断电装置4 Q9 e$ I- K. |( w
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。- W5 C8 s, J4 S
2.若使用一个以上的断电装置,应提供安全互锁。
( n% E6 G: o3 k( V0 M8 I3.断电装置应为下列之一:
$ S7 G# a. q& y4 f3 ?2 Z a) 符合EN 60947-3的断电开关;
5 A$ `( Q- \ N7 C8 `: k b) 符合EN 60947-3,且具有辅助接点的断电装置 ;# ?$ q4 x$ P8 I9 k+ X2 ~) R
c) 符合EN 60947-2的断路器 ;, {3 J" u& K. k) \4 o
d) 额定电流不超过16 A,且总功率不超过3 kW可使用插头/插座组合 ; , o/ ?0 _. V6 ]
e) 移动式机器可使用可挠性(弹性)电缆及插头、插座。
9 Z! [8 u1 h4 R4.使用插头、插座的机器本身应有On/Off装置。
) _) f) `- ? W# q9 v- z5.若断电装置为上述a)、 b)、c)之一,则需符合下列要求:
$ T2 I2 H5 D+ _. M (1) 开(On)标示│; 关(Off)标示O;/ Q* D2 J1 e+ g) L/ j) U
(2) 断路器在O与│间应有一触发功能(Reset/Tripped);) R& @( C# P% o
(3) 具黑色或灰色之外部操作把手;
7 j$ u$ B( `$ `/ q, `; R (4) 在O位置可上锁;
% d$ j, m. Q% d, h: B! d! ]7 j. Y (5) 足够的切断容量以中断所有电源供给电路。
; Q: J$ [& k& \8 ~, \6.断电装置的操作把手应易于接近,并位于操作平面之上0.6~1.9 m。
" V# T( U9 t* `1 @- p) \7.不需被断电装置切断之例外电路: g# d! R* S$ t4 V& m+ O+ Z/ }7 e
(1) 供维修用的照明电路;; m( c, U. I1 l4 d
(2) 供维修用工具使用的插头或插座;$ c9 h' a3 c$ q( p) g+ \" O
(3) 仅供电源失效时自动跳脱之低压保护电路;
' K6 ?* N1 Y2 b' s(4) 须保有电源以供正常操作之设备;) W# P% h) o) d( F
(5) 互锁控制电路。
( m9 m# a7 k" @0 z3 t2 e8.建议例外电路具备自有之切断装置。
; F. @. _( F; D5 m9.当某例外电路不被断电装置切断,应:- i4 K5 D* y6 w5 [$ M8 a* t
(1) 贴示警告标志或与其它电路隔离;
! q9 `1 D4 J6 O! y f (2) 相关叙述纳入手册中。
: K" E) N1 o# o& A; [
( [1 L8 e I8 O& q* W5.4节 防意外起动之切断装置. X# ]. p1 c! M3 @8 ?( O' H/ A
1.若维修时意外起动机器会造成危险,应提供防止意外起动之切断装置。 & u: h4 X( _2 O) ^3 I
2.此种切断装置应具备防止意外,及/或错误的关闭方法。
. H( n3 x) R* A1 ?. r6 e1 \
/ V7 N* M: f1 N" S. l9 M5.5节 个别电气设备的断电装置2 w$ \- L# O' Y
1.若情况需要,个别的电气设备可有自己的断电装置。
: U2 c0 y7 v- Z, Q: F# {
9 C8 }2 U: p$ v8 G. I5.6节 未经授权、意外及/或错误开启的保护2 k( P* u( |! Z6 {& x" l
1.断电或切断装置为防止未经授权、意外及/或错误的开启,应提供在Off时
s! Q. X. S5 N( E. G2 ]- M可锁定的方法。 |
|