安规007
发表于 2010-11-25 16:51
怎么没人讨论啊,以后类似的电路应该会经常遇到的。
lanfeiyuner
发表于 2010-11-25 20:04
不知道是楼主你看错了呢,还是你们画图的工程师画错了.
楼主你给的电路图里面的那个地是"热地"的符号,不是大地的的符号.
"热地"和安规里面的大地是不同的概念.
zhysff
发表于 2010-11-26 09:26
昨天回满了19条言,结果系统不让发言了,什么烂规定,靠
楼主的电路图给的不全,我估计这个地方的接地应该是次级电路的模拟地,也就是我们常说的“热地”,通常热地跟冷地间都会再有一个Y电容连接,如果是这个情况,那么需要考核的就是这个Y电容,如果没有Y电容,那么也不要紧,热地跟冷地一般都是用距离来保证隔离的
如果这个地方是真正的接地,那么,需要考核的就是R2、R3,按标准1.5.7.2和1.5.7.3会有相关考核。包插隔离电阻的可靠性和电气间隙、爬电距离、限流电路等
powerlg
发表于 2010-11-26 13:40
看了这么多还是不没有定论。都后面都跑题了。
安规007
发表于 2010-11-26 13:54
引用第32楼zhysff于2010-11-26 09:26发表的:
那个地就是保护的地,只是我们的硬件工程师习惯了用这个符号而已。还有R3R6之所以不考虑是因为这两个电阻很大,经过它们的电流很小不会被击穿。另外,这个电路图我个人认为可以满足1.5.7.1的要求,因为我只要做基本绝缘就够了,而1.5.7.2和1.5.7.3.是要求双重绝缘或者加强绝缘的。
安规007
发表于 2010-11-26 14:02
引用第31楼lanfeiyuner于2010-11-25 20:04发表的:
不知道是楼主你看错了呢,还是你们画图的工程师画错了.
楼主你给的电路图里面的那个地是"热地"的符号,不是大地的的符号.
"热地"和安规里面的大地是不同的概念.
呵呵,现在我可以告诉你,是我们画图的工程师习惯了用这个符号,这个地就是保护的地。
安规007
发表于 2010-11-26 14:10
引用第33楼powerlg于2010-11-26 13:40发表的:
看了这么多还是不没有定论。都后面都跑题了。
你也可以讨论发表一下看法嘛,不要只当路人甲了,呵呵。
zhysff
发表于 2010-11-26 15:20
引用第34楼安规007于2010-11-26 13:54发表的:
呵呵,不要激动。那个地就是保护的地,只是我们的硬件工程师习惯了用这个符号而已。还有R3R6之所以不考虑是因为这两个电阻很大,经过它们的电流很小不会被击穿。另外,这个电路图我个人认为可以满足1.5.7.1的要求,因为我只要做基本绝缘就够了,而1.5.7.2和1.5.7.3.是要求双重绝缘或者加强绝缘的。
你误会我的意思了,我意思是:如果这个地是与次级电路的地接在一块,而且没有接保护地,那就需要而1.5.7.2和1.5.7.3的测试
安规007
发表于 2010-11-26 15:23
引用第37楼zhysff于2010-11-26 15:20发表的:
你误会我的意思了,我意思是:如果这个地是与次级电路的地接在一块,而且没有接保护地,那就需要而1.5.7.2和1.5.7.3的测试
呵呵,那现在我这个电路你觉得还有没有问题呢?
zhysff
发表于 2010-11-26 15:32
我认为是没有问题的,但是R2、R3是需要经过认证的,隔离电阻器,如果没有认证,则需要按IEC60065第14.1章进行随机考核。