kinglxj 发表于 2007-7-25 12:44

谈谈UPS不间断电源

这里有做UPS不间断电源的么?
可以来交流哦!

我们做UPS不间断电源一般使用IEC/EN60950和IEC62040标准!

冰火焰情 发表于 2007-7-25 12:58

我以前是做UPS的算不?

kinglxj 发表于 2007-7-25 13:56

引用第1楼冰火焰情于2007-07-25 12:58发表的:
我以前是做UPS的算不?

当然算啊,可以谈谈以前是如何做UPS安规认证的啊!

tony0421 发表于 2007-7-25 15:22

对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。

谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

kinglxj 发表于 2007-7-25 19:55

引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的:
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。

谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

做UPS安规,我主要使用IEC60950-1-1标准,UL1778不是很熟悉,做认证的时候我主要按照IEC60950-1的list来进行,涉及很多! 其中有几个重点我单独拿出来做:
1.热测试(主要是元器件在严酷电压以及负载情况进行时温度,要主要考虑元器件的降额水平)
2.模拟错误
单一故障,fuse断,通讯线断,电压电流超限保护,热保护,短路等
3.PCB的check,考虑板子的爬电/间隙,以及元器件之间10N力情况,还有接地以及标示;

如果说到和其他电源产品的差异,我认为主要在产品的电压和频率上,一般是大同小异的!
例如UL1778和IEC60950-1就涉及到这些!

tony0421 发表于 2007-7-26 08:29

这些跟普通电源有差异吗?

冰火焰情 发表于 2007-7-26 08:36

有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。

kinglxj 发表于 2007-7-26 08:54

引用第6楼冰火焰情于2007-07-26 08:36发表的:
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。

UPS有主路和旁路,有的还有维修旁路,都是交流输入;battery提供直流,只是在直流/交流处提供电源,而不是UPS输入端,所以考虑的时候此处只需要验证性能,安规却只考虑整机!

普通电源只有交流输入或者直流输入一路,而UPS只有交流输入(battery是UPS本身组件一部分,不能当作外加电源考虑)!

barry 发表于 2007-7-26 08:57

引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的:
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。

谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?

对UPS不了解,也没做过UPS的相关测试、申请工作。只是响应tony兄的号召,来灌下水。

凭想像,UPS有三种工作模式:

A)充电模式

B)等机模式

C)放电模式

我想,测试时,可能这三种模式都要一一考虑,就是测试至少要重复3次。而一般电源只需要测试一次。

冰火焰情 发表于 2007-7-26 11:58

我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 谈谈UPS不间断电源