barry
发表于 2007-8-28 17:46
引用第49楼台灣苦力于2007-08-28 17:41发表的:
來個基本精神吧
簡單了點。。。
kinglxj
发表于 2007-9-3 19:20
台灣苦力 兄弟的基本精神是挺基本的,呵呵
Toby5168
发表于 2007-11-2 23:07
看下先,学下先
kinglxj
发表于 2008-1-17 16:04
好久没有来看看这个帖子了,今天再来,有种久违感觉...
现在正在做一个UPS的safety测试,
结构检查已经差不多结束,感觉问题多多,
而热测试很麻烦,需要测试很多点,今天初步统计了下,估计有53个点;
另外不正常测试项目也比较多,计划大项10项,
计划时间
结构:3个工作日
热测试:5工作日
模拟不正常测试:4个工作日
外部实验室结构噪音热等测试:5个工作日
呵呵,时间有点紧张哈
clover
发表于 2008-1-17 16:35
中文版~
冰火焰情
发表于 2008-1-17 16:52
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
kinglxj
发表于 2008-1-17 17:08
引用第55楼冰火焰情于2008-01-17 16:52发表的:
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
GB/T 14715-1993 标准很多还是参照GB4943,而一些电气性能要求有点低了,仅仅参考吧
真正做的时候一般还是采用GB4943-2001=IEC60950和GB 7260-1-1=IEC62040-1-1
kevin1946
发表于 2008-1-17 17:28
引用第55楼冰火焰情于2008-01-17 16:52发表的:
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
应该还有这个标准吧!YD/T 1095-2000,通信入网測試的时候会用到!
冰火焰情
发表于 2008-1-17 17:37
如果做泰尔呢,那么GB/T14715-1993肯定做,YD/T1095-2000好像在广电入网也用到呢
kevin1946
发表于 2008-1-17 17:41
引用第58楼冰火焰情于2008-01-17 17:37发表的:
如果做泰尔呢,那么GB/T14715-1993肯定做,YD/T1095-2000好像在广电入网也用到呢
泰尔好像两个标准都要做呢,我记得是这样,里面的内容关于安全的只是一少部分!