kinglxj
发表于 2007-7-26 12:19
引用第9楼冰火焰情于2007-07-26 11:58发表的:
我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道
UL1778
冰火焰情
发表于 2007-7-26 13:47
谢了,看看先
kinglxj
发表于 2007-7-26 18:31
不知道谁有关于UPS的安规测试报告,或者测试项目介绍!
俺是非常需要的!
barry
发表于 2007-7-27 09:47
**** Hidden Message *****
kinglxj
发表于 2007-7-28 23:06
这里好象做UPS没有什么人啊
安规菜鸟
发表于 2007-7-30 14:34
我自己认为UPS是应该用62040,感觉如果用60950好像靠不上标准。
另外,我发现有很多人做电源喜欢用不同的标准,一些给IT产品配套的或开关电源就用60950,给AV产品配套的就用60065,连线性变压器(适配器)都可以用60065,虽然理由是按产品的使用可以这样定,但总觉得理由不是很对路。我自己觉得用61558是比较合适,但有没有很够的底气来反驳人家的观点。
kevin1946
发表于 2007-7-30 14:53
引用第15楼安规菜鸟于2007-07-30 14:34发表的:
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
安规菜鸟
发表于 2007-7-30 15:27
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的:
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
刚才看了一下62040的使用范围(只看了范围,没有详细看标准),还真的是要和60950一起使用的呀,真想不到!很少标准会这样子的吧。不过我觉得就算是和60950一起使用,那么它也是要做62040的标准呀,里面有些内容应该是不完全一样的吧。
tony0421
发表于 2007-7-30 15:42
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的:
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
终于说话啦
kinglxj
发表于 2007-7-30 18:42
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;
我们采用的就是60950;
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;