关于接地,配电系统---求指教
一直以为家里面插座的地线是连接到打入到大地里面n米深的钢筋上的,今天看了下交流配电系统,我国大部分民用建筑配电系统为TN-S系统,那么建筑中是没有直接接建筑内大地的地线的,插座中接地pin应该连接的是另一条PE线,设备工作时保护接地导体与PE相连,PE线连接到建筑的远端配电室或变压器的零线接地端,泄漏的电流实际上又通过这条PE线流回了中性线,之所以把PE线跟零线分开应该是防止零线与PE共用一条线的时候,当零线故障(断路)时,人触及与零线连接的外壳死啦死啦地。可是家里的线路没有看到过这个PE线呃,入户的线路只有火线跟零线,那么这根PE线在哪呢?从哪接出来的呢?
另外TN-S系统依据发电机接法分三角形跟星型接法,星型接法的比较容易理解,如图1,三角形接法的让人有点不懂啊,如图2,
用电设备接L1跟L2(线电压),L3接地悬空,PE跟L3共地,按理说L3才是零线呃,L1,L2对地都是线电压,岂不是摸哪一极都得挂?
是不是标准上的图搞错了,用电设备应该接L1跟L3,或接L2跟L3才对嘛...求指点
图一
图二
shouma25 发表于 2015-7-16 16:43 static/image/common/back.gif
本丝老被打脸,你做源头好几次了。
流回了中性线是错的,大地是零电位。
人触及与零线连接的外壳死啦死啦 ...
漏电保护器并不是每家电路都有,这个又不是法规标配的,如果没有漏电保护器零线断了岂不是死啦死啦地。
赶紧给我解释下三角形接法的那个电路有问题,还有家里保护地来源的问题,别绕弯子哦 本帖最后由 liscsupor 于 2015-7-16 23:18 编辑
一般是三相四线制,变压器出来后,连接到房屋屋檐下只是拉了单相(一根相线、一根PEN地线)。
liscsupor 发表于 2015-7-16 23:17 static/image/common/back.gif
一般是三相四线制,变压器出来后,连接到房屋屋檐下只是拉了单相(一根相线、一根PEN地线)。
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地母排吧 热爱学习 发表于 2015-7-17 09:05 static/image/common/back.gif
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地 ...
“接地母排”在屋子里,一定会有,上面还标着“等电位盒子”的。 liscsupor 发表于 2015-7-17 09:12 static/image/common/back.gif
“接地母排”在屋子里,一定会有,上面还标着“等电位盒子”的。
所以民用都是TN-C系统喽?因为TN-S的建筑物内是没有接地的
我家里怎么没看到与这个接地母排,一般在什么地法? 我在酒店的洗手间常见到“等电位盒子”的标示~ 热爱学习 发表于 2015-7-17 09:05 static/image/common/back.gif
你的这个图应该是TN-C系统,民用的一般不都是TN-S系统么,PE线是如何入户的?我们住的楼里面应该没有接地 ...
这个就是TN-S系统啊。
但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图好像完全都不一样。
漏电保护就是火线电流和零线电流不相等才动作保护断电的。下图 零线和地线一起了,触电的时候怎么办,电流都回零线了。
是不是我们都进入误区了!!!
TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
TN-C-S在民用建筑广泛应用