craigyu 发表于 2015-7-17 16:06

大多数时候相不平衡,中性线是有电流的
零线有可能电死人,跟电网和电器内部有关
空调电死人这件事情至少是三方责任

craigyu 发表于 2015-7-17 16:08

热爱学习 发表于 2015-7-17 16:02 static/image/common/back.gif
对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?

不需要零线。

305634483 发表于 2015-7-17 16:29

热爱学习 发表于 2015-7-17 14:09 static/image/common/back.gif
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
而第二个图标准中也写了是相线接地...
相线接 ...

下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.

热爱学习 发表于 2015-7-17 16:32

craigyu 发表于 2015-7-17 16:08 static/image/common/back.gif
不需要零线。

我们家中的用电器应该不是这样接的吧

热爱学习 发表于 2015-7-17 16:33

305634483 发表于 2015-7-17 16:29 static/image/common/back.gif
下面4楼不是有贴一张图吗?那张图的进线是对的.

额,那张是入户的线路示意图啊,标准中的图是包含变电站那边的示意图,
四楼图中的PEN不就是从中性接地线或接地相线引出来的么

craigyu 发表于 2015-7-17 16:36

热爱学习 发表于 2015-7-17 16:32 static/image/common/back.gif
我们家中的用电器应该不是这样接的吧

谁家里有三相家电?

305634483 发表于 2015-7-17 16:43

热爱学习 发表于 2015-7-17 16:33 static/image/common/back.gif
额,那张是入户的线路示意图啊,标准中的图是包含变电站那边的示意图,
四楼图中的PEN不就是从中性接地线 ...

哦,如果是这样画的话,那就没错了.第二张是三角形接法,是没有中性线的.是可以的

热爱学习 发表于 2015-7-21 15:22

craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 static/image/common/back.gif
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
这图没问题

你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝缘要求更高,相对单项设备(一火一零)更危险,毕竟两相对地都是380V

craigyu 发表于 2015-7-21 17:39

热爱学习 发表于 2015-7-21 15:22 static/image/common/back.gif
你们测试过的产品有没有两相380V供电的?第二个图下面的设备明显是两相380供电加接地的,这种设备是不是绝 ...

看标准描述
有的标准里考虑L-N电压,有的考虑输入电压
还要看考核的位置
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于接地,配电系统---求指教