305634483
发表于 2015-7-17 11:27
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线
热爱学习
发表于 2015-7-17 11:40
本帖最后由 热爱学习 于 2015-7-17 11:41 编辑
305634483 发表于 2015-7-17 11:25 static/image/common/back.gif
TN-C一般用在三相负载平衡的工业企业,
TN-S一般用在一般民用建筑及施工现场
TN-C-S在民用建筑广泛应用
感谢指点,所以说一般我们家用的大部分都是TN-C-S对吧,建筑内是由接地排的?
热爱学习
发表于 2015-7-17 11:44
18676719430 发表于 2015-7-17 11:24 static/image/common/back.gif
这个就是TN-S系统啊。
但是为什么标准里面TN-S示列里面会有你说的三角接法(下图),图片中的上图和下图 ...
下面那个图我都没找到零线,应该L3才是零线吧,L1,L2应该都是火线才对,可是设备居然连了两根火线,所以我才觉得这个图是不是错了
热爱学习
发表于 2015-7-17 11:47
305634483 发表于 2015-7-17 11:27 static/image/common/back.gif
上面两个图都画错了,相线都是不接地的,只有中性线还可以接线
上面那个图我觉得没错啊,下面那个图只是设备接了两条相线我觉得有问题,三角形接法中因为没有中性线所以牺牲一条相线连接地做中性线啊
305634483
发表于 2015-7-17 13:24
本帖最后由 305634483 于 2015-7-17 13:45 编辑
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
热爱学习
发表于 2015-7-17 14:09
305634483 发表于 2015-7-17 13:24 static/image/common/back.gif
两个图相线与接地线相连,肯定是错误的.是分开的.
晕,第一个图是三相的公共端点引出到地,相当于中性线接地
而第二个图标准中也写了是相线接地...
相线接地有什么问题么?你可以画个正确的图么?
craigyu
发表于 2015-7-17 15:21
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
这图没问题
热爱学习
发表于 2015-7-17 15:39
craigyu 发表于 2015-7-17 15:21 static/image/common/back.gif
入户线没有地线说明地线被电工偷工减料了。
这图没问题
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
craigyu
发表于 2015-7-17 15:56
热爱学习 发表于 2015-7-17 15:39 static/image/common/back.gif
第二个图是不是没有零线,设备的两条接入线都是相线,对地电压都是220
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
热爱学习
发表于 2015-7-17 16:02
craigyu 发表于 2015-7-17 15:56 static/image/common/back.gif
三角形连接相电压和线电压都是跟号3倍,不是220V
对,我是说连接设备的两条线都是相线,根本没有零线对吧?