一直以为家里面插座的地线是连接到打入到大地里面n米深的钢筋上的,今天看了下交流配电系统,我国大部分民用建筑配电系统为TN-S系统,那么建筑中是没有直接接建筑内大地的地线的,插座中接地pin应该连接的是另一条PE线,设备工作时保护接地导体与PE相连,PE线连接到建筑的远端配电室或变压器的零线接地端,泄漏的电流实际上又通过这条PE线流回了中性线,之所以把PE线跟零线分开应该是防止零线与PE共用一条线的时候,当零线故障(断路)时,人触及与零线连接的外壳死啦死啦地。. o, Z, k6 ?9 U+ u
可是家里的线路没有看到过这个PE线呃,入户的线路只有火线跟零线,那么这根PE线在哪呢?从哪接出来的呢?8 U; r s$ Y4 q0 Z
2 G, Y; h; P* {: Z& O$ \/ V
另外TN-S系统依据发电机接法分三角形跟星型接法,星型接法的比较容易理解,如图1,三角形接法的让人有点不懂啊,如图2,
* f7 J% {5 }, J' F3 z/ e用电设备接L1跟L2(线电压),L3接地悬空,PE跟L3共地,按理说L3才是零线呃,L1,L2对地都是线电压,岂不是摸哪一极都得挂?
/ e% K3 c* v" @是不是标准上的图搞错了,用电设备应该接L1跟L3,或接L2跟L3才对嘛...求指点/ O( _ C. `* U& X
' }6 U+ A+ ?5 L; R7 g- a: q
图一
% v4 l: T: s. H- `3 h* c# M/ n8 g( {% q, Q/ z6 O8 g
图二& m& R. ^ Y$ A& J2 X
) C* B! c3 P3 c5 ]
! |1 a! B; t, Q+ \; z- Y
/ A5 K8 N" }0 C/ t8 W9 v
! I, a0 c m3 t. Q: P3 ~; z |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|