引用第3楼ljh809809于2009-04-03 23:27发表的 :) E6 q$ P2 ]. Z; d/ h) S7 y- q# O
如果限温器设置是这样的,即上限温度限温器:当温度上升到100度温度时,限温器由接通转为断开。也就是说设计者认为100度的温度可能是一个非正常温度的临界点了。如果出现限温器反向动作会发生什么情况呢?这里的反向动作的意思是:限温器断开,电路断开了,温度肯定会从100度左右开始下降,可一旦下降到100度以下,限温器即接通,电路接通,温度又会上升。这样反复下去就会出现这样一种结果:即限温器所接触附近的温度一直在100度这一非正常温度临界点附近徘徊。这是设计者不愿看到的情况。
; {3 G1 E- B. y I只有等到温度继续下降到某一温度,比如该限温器设计成70度时才再次接通。这样才会直到限温的作用。 k# ^9 L3 H- q2 {, {# s
如果是另外一种限温器即下限温度限温器:当温度降低到一温度才断开,分析可参考上面。道理是一样的。5 a$ V5 t7 W% \6 R% S
; Q4 H# v7 P0 Z5 \, c$ X
这就是限温器不能在器具的正常工作周期内出现反向动作的原因。
/ E( T+ ?" p5 F' U* I这仍然是温控器,不过是上下限温差大,或者说控制精度低而已。限温器不应是这样。 |
|