引用第5楼fasten于2008-08-25 15:37发表的 :, {2 c+ `$ Y" d1 Z6 i
怎么看都不是UL规格的灯,难怪UL工程师要解释大半天了 ; w5 ?4 x6 l4 P9 c4 b- _
1. 这是CE接线方式, 用户按这个接线方式在美国根本无法检查接线情况, 请把接线端子去掉, 并预留6英寸以上电线, 地线要长地LN线+ Q: Y# z- L9 P' L9 q7 w2 g% ^
$ C( n( A) ~4 z這麼說設計理念就是錯的?[s:87]
0 a! U0 e- L6 k7 L& I, I1 {8 X! G1 @; O. }# [9 S- g
請問您說的把接線端子去掉,並預留6英吋以上的電線,是不是需要帶Plug,還是說只需將現在的接線端子去掉,然後將連接線留長就可以了?可不可以拍個照片看看測試的時候燈應該如何放置?
$ e8 N Y+ w: V3 Z# |0 N/ \, K8 `% K/ A% J4 v
2. 温升测试是要模拟用户使用状态下情况, 当然要接在outlet box上测试才对, 这个你要购买才行1 k8 J: J$ U; g1 H$ V) y$ c
9 M; W8 U; Z/ Q' n: p弱弱的問一下,哪裡有得買?
& N" y( w) v: E: `! e \- F; Y7 x u( a: V u' d
3. 不存在防拉的要求 |
|