发表于 2008-8-27 17:56 | 只看该作者
你这灯具在安装部分可以这样修改,用铁链一端接灯具吊勾,另一端加个CANOPY,这样既不会改变设计意图,又可以符合要求
6 D" F2 b! e0 s7 S" ?4 k; T6 [0 q" @! m' F
灯具出线方式同上,但可能要加长出线,要超出CANOPY 6"才可以,且电线要保护或用包部电线均可。
33#
发表于 2008-8-27 20:18 | 只看该作者
不知道这个灯具的设计者本意什么,看结构可以改成好几种灯:
% A% x, [* B' R% d( ^$ I1.嵌灯。其接线方式可以不用outlet box,但是要有软管,就是那种螺旋形的可以随意弯曲的金属管。因为美国电工法规不允许电线在建筑物里面直接暴露,必须有东西把电线罩起来。其他结构可以不用改,但是可能会要求有温控器。, K+ X9 b9 B' i/ n1 \! B7 X
2.吸顶灯。此结构需要增加一个吸顶盘,把outlet box罩住。outlet box上面图中的八角盒,装在天花板或墙壁上,建筑物的电线和灯具的电源线在里面接线。同样,因为美国不允许电线露出来,所以outlet box是给接线提供的一个场所。此灯除了要有吸顶盘,还有一个地方要注意,就是内配线都不可以外露。
, `$ D7 A! h% V. C! O+ q- z3.表面安装式的移动灯。此灯如果加一个外壳把灯罩上方的那些电线和电子元件罩起来,然后再加一条插头线就可以按照按照UL153来审核。前面两种都是按照UL1598来审核的。
34#
 楼主| 发表于 2008-8-28 08:59 | 只看该作者
引用第30楼780721于2008-08-27 17:56发表的  :( X; N2 s' e' x4 a
该主题已被管理员屏蔽!
是的,第一次接触這個東西,以前做的是歐洲的,謝謝您的幫助
35#
发表于 2008-8-28 09:00 | 只看该作者
引用第25楼50366A1于2008-08-27 16:57发表的  :
就算你的链子有100M,UL测试也会考虑最短的距离进行,会将链子收起来挂最短的一端的。
$ q$ m1 u/ l" k3 l8 `另外,你的地线这么长的话,接地测试不容易过的。
36#
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:01 | 只看该作者
引用第31楼brent于2008-08-27 17:56发表的  :+ N& H( `. E  Q* B( x" k/ l5 M
你这灯具在安装部分可以这样修改,用铁链一端接灯具吊勾,另一端加个CANOPY,这样既不会改变设计意图,又可以符合要求8 y! ^- M6 ^. K" a! E
5 L7 m; Y% g  {/ b5 q2 `5 O& N/ w/ R
灯具出线方式同上,但可能要加长出线,要超出CANOPY 6"才可以,且电线要保护或用包部电线均可。

+ P2 v$ y6 w; q% g6 z吊燈是不是也是屬於UL 1598的標準呢?蓬罩是不是指吸盤?是不是同樣需要有Outlet Box?
# P% P: S( H. [好多問題哦,迷糊........
37#
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:07 | 只看该作者
引用第32楼依然于2008-08-27 20:18发表的  :
( t) _8 i( ~& N% c( C8 p; I5 t" N不知道这个灯具的设计者本意什么,看结构可以改成好几种灯:
$ g: x8 g  Q8 a  i' g; S5 d: A1.嵌灯。其接线方式可以不用outlet box,但是要有软管,就是那种螺旋形的可以随意弯曲的金属管。因为美国电工法规不允许电线在建筑物里面直接暴露,必须有东西把电线罩起来。其他结构可以不用改,但是可能会要求有温控器。
1 M& x8 `/ v' V% P  V' S
) O2 E' m( L& N) F5 G3 x這麼看,是不是直接將線通過軟管連接到電网就可以了?產品設計是有溫度保護器的
$ b4 U) G# C. v0 h+ ~) h9 Y3 s. K
- u  W$ e9 D, z4 N& A# _" |! \" d2.吸顶灯。此结构需要增加一个吸顶盘,把outlet box罩住。outlet box上面图中的八角盒,装在天花板或墙壁上,建筑物的电线和灯具的电源线在里面接线。同样,因为美国不允许电线露出来,所以outlet box是给接线提供的一个场所。此灯除了要有吸顶盘,还有一个地方要注意,就是内配线都不可以外露。
1 n) E9 X4 q6 n; U. I3 L: Y8 P% K8 [4 M. S! F; q3 ~7 M
3.表面安装式的移动灯。此灯如果加一个外壳把灯罩上方的那些电线和电子元件罩起来,然后再加一条插头线就可以按照按照UL153来审核。前面两种都是按照UL1598来审核的。
38#
发表于 2008-8-28 09:08 | 只看该作者
引用第35楼50366A1于2008-08-28 09:01发表的  :5 A9 b  ~3 ^0 E' r

9 J3 N, w! p0 {, }$ z2 C
. ?5 ~( M* @* S: P  G. a: n, J4 H吊燈是不是也是屬於UL 1598的標準呢?蓬罩是不是指吸盤?是不是同樣需要有Outlet Box?- M. K3 j' F, ]$ w3 [
好多問題哦,迷糊........
: |4 ]  q& y' n1 o
# s+ x# M& H- i' t) J; ?
现在你还没有明白这些器件的相对位置关系; d0 S+ C2 o# O' y/ C. Z* a
outlet box是安装在墙体内部的,为接线提供空间的
- N, G$ w; D' L. m7 u5 zcanopy是灯的一部分,是罩住outlet box的,是与安装面接触的,防止接触到带电部件
4 r6 h3 b9 X% R) o+ ]1 h( L
6 p2 B; q% ~. V6 q- PUL1598是固定灯的标准! P- A6 b- E' t4 \! h4 Z
UL153是移动灯的标准
39#
发表于 2008-8-28 09:12 | 只看该作者
是啊,接一根软管就可以了。但是申请嵌灯是费用比其他的都要高,而且测试比较复杂,尤其是温升测试失败率比较高。
40#
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:24 | 只看该作者
引用第37楼barryyan于2008-08-28 09:08发表的  :
& ?# R  ~/ B, o' A9 @: k) v) @( @+ P$ s( _. o4 m

  Z8 Q: f0 A7 G现在你还没有明白这些器件的相对位置关系
2 J+ u0 q) \* o% |3 houtlet box是安装在墙体内部的,为接线提供空间的1 N1 F2 u* _6 y  t; Z. O( m
.......
0 }% b0 ~8 c& Y
沒辦法啊,新手,多多原諒啊。
( V$ h1 \7 Y+ f; L2 x4 x5 r附件圖片中Part 1 和Part 2 分別為什么?