引用第0楼pengjun_45于2007-06-26 21:51发表的 光耦做GS安规认证难题!!!!!!!!!!!!!!!! :% O! j0 ~4 O2 j% N
各位, 3 V1 R- ]( b+ d8 G
我设计的电路中,见图片 , j \; a. N% K8 b! E0 @$ W
线路上我用了光耦隔离(PS2501-1 有认证UL:E72422)与230V的地,去检测水来避免人触电. 9 j" ]# K4 P! p: r
但是在认证公司安规工程师却说:光耦不是一个安全器件,内部电气间隙不够,就算有认证也只能算单层绝缘,GS认证必须要有双重绝缘.我要怎么做才能使光耦合器符合如下要求:
3 f2 [5 T/ H9 A% H$ n" ?1.加强绝缘( }/ X+ p* ^0 A4 }6 K- h5 K
.......
( Z# a! V1 Z1 `3 E这种情况确实有。。。
: P1 O8 u% h8 {5 x: F- ?# @! k) u9 d: Q. s; n& y" x1 d% b) W; \( Y
比如 SHARP 公司的光耦 PC 817 曾经也出现过这种情况,内部爬电距离不够。不能够做3000VAC的加强绝缘来隔离。
: f0 x- T, @( G5 N% D' c: o7 J0 t, t; g7 C7 `# C v
看来你必须换光耦了。
& h8 p B: j6 s2 C7 s( i/ j+ ^, T* p) C+ b: k, A
是哪家认证公司的?这个安规工程师真强!!! 把这个问题也抛出来了。
4 d0 B5 [5 F( U) I$ _% C$ ~, }, O- B0 S. j. }
真是大家说的,没发现问题时,大家都认为没问题,发现问题时,大家又认为确实有问题了。。。9 K2 F) C+ d# k
' w% g& t5 J" t1 Y8 a5 i5 p[s:3] |
|