jmforwl 发表于 2018-5-21 14:49& K9 |$ F; D- D2 X1 J& E/ F
驱动,全部是塑料外壳,有保护接地terminal 接到SPD,没有接到塑料外壳上# P" t' {; r$ u/ m& c X; b
2 @- M' d) K c% a帮我判断下是一类,还是二类 4 m1 V! n$ Y! L0 T7 O
别把简单问题复杂化!放开III类不谈,区别你这个I类或II类很简单:
7 I5 ?/ C D) e1 d }, Q( Z" K- j! J你看你的电源入口,是L\N\GND就是I类;然后你再看你的产品设计中对应安规条款是否都符合I类设备的要求,你不满足那就好好整改;(例如保护接地的地线没接到关键保护点上,最常见的达不到可靠接地;再如其它。。。整改吧,不能想当然的你设计缺陷去否定器具类型;I类器具的II类结构,说白了里面完全是按II类设计并满足加强绝缘要求,只是考虑到一些金属特殊的应用场合增加了电源保接接地线且这条线都没有连接到电路里面去,例如地线直接通外壳保护之类)
; b6 U, [4 E# y1 q只有L\N就是II类,这种情况下必须满足加强绝缘或双重绝缘;如果你用I类结构的防护方式“基本绝缘+保护接地”,那么保护接地端无法连接到电源地线(因为II类器具的电源插座根本没有地线),一旦基本绝缘失效那电压就施加到使用者身上了。 |
|