[美洲灯具] 固定式灯具接地测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-9 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Class I固定式金属外壳灯具在做接地测试是否是输入的接地金属pin对金属外壳最远端?这个最远端怎么去判断?(直接目视还是有具体的测试方法?)另外金属外壳各个部件是通过螺丝链接起来,用螺丝链接起来后每个金属部件是否都要导通?另外在产线量产时针对接地测试是全测还是抽测?
沙发
发表于 2016-10-11 09:41 | 只看该作者
最远端目视判断
0 M+ L0 x2 s. l" C/ A4 O生产线上100%的测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-9 11:22 | 只看该作者
是啊,标准有要求,产线是百分之百测试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-3-8 16:55 | 只看该作者
而且这个不是直接目测的最远端,而是经过测量的,你要看他的连接路劲,阻抗最大的路径
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-3-29 11:35 | 只看该作者
I类灯具也有可能会有II类结构,应该先判断整个产品的绝缘性,是否有必要接地,如一些装饰品,即使未接线,对整个产品来说也是安全的,凡是必须要接地的部件,要保证接地的连性,测量时从输入端到接地的最远端进行测试。