[GB灯具] 非隔离驱灯具上的光源板铜箔与固定螺丝爬电距离要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-27 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,对3C标准来说,灯具上用的是非隔离电源,输出电压在110VDC-210VDC,7 ^/ l. L- B, A5 N7 @1 ~
光源板上的铜箔与固定螺丝之间的爬电距离要求是多少呢?请教各位大侠们支招,谢谢啦!$ \2 a% N: P- |" v
( \# `3 l5 R- O; B0 f1 B

0 I9 E. B4 S0 W8 {: s7 ?: S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-8-27 08:59 | 只看该作者
按照你那个330V对照标准上的表11.1算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:56 | 只看该作者
我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源给分压了),如果所有爬电距离都要做到这么多,PCB尺寸要大好多的,在具体排线路时也有困难,对于灯具成本也增加不少呢。。。。

点评

描述不清楚,I类,还是II类。具体要看结构  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-8-27 20:59 | 只看该作者
本帖最后由 329485466 于 2015-8-27 21:02 编辑
3 P: h6 m: V" f7 C& p1 T
火神 发表于 2015-8-27 09:56 8 k0 l; i* w/ R! V" Y/ n7 \9 ?7 C
我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源 ...
! q& D- l9 w: ]; b" i# f
描述不清楚,I类,还是II类。具体要看结构。以最高工作电压考量两点的距离。不可以以螺丝和附近铜箔的电压来考量。2 b6 b& U, W1 w
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-28 08:15 | 只看该作者
I类灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-6 11:27 | 只看该作者
产品没有描述清楚:1.PCB是FR4板还是铝基板?  2.外壳是塑料还是金属的?螺丝与外壳是否有接触3 n$ W! f9 T/ O. W# `
你用的是非隔离驱动,输出端也是高压部件,螺丝与铜箔之间是属于基本绝缘,是要满足2.5mm的要求
5 B$ _8 [  ^0 h8 H8 ]6 w1 P9 ], p
回复 支持 反对