参数
1 I7 k# B+ i8 n | ANSI CI-320/CI-200运用
- N) B n. A% ^( S7 a | ANSI CI-20运用
) w( g: J0 }1 D; V2 Z, ?, m/ M |
运行频率
, m2 e; d0 x) G( n+ j( @ | 50/60Hz 3 `' F$ G& K) e4 | l
|
次级匝数Ns 3 K! I) C$ o+ u7 A8 Z$ D7 w0 d! z' M+ u7 L
| 3000+/- 10 匝
; ^2 E' y/ W8 t& a |
初级最大运行电流(Max Ip) ! o7 V; B% z* O8 G, k9 i
| 320A
8 c" q8 n: \: |2 f' s | 20A " P% U' j" L, q+ v, P/ i$ _
|
用户负载电阻(Rb)
$ ]2 v# P! E" @- g4 s | 1.5 Ohms
, j4 M. [% X" C- w' ~ p: W+ w | 24.1 Ohms
/ u# B6 j) y" a, K$ o; @ |
精确的运行电流范围:A & \+ |. e; m# K$ B- ]% g4 \9 x
| 1A-320A " h: l" N0 w( f" \9 p. B1 X
| 0.05A-20A 2 e( T, j, `" d; b% T
|
最小功能性运行电流:A
; Q& H! T7 a( Y( a | 0.08A
. F; J9 b* h5 h3 e$ f# J5 R | 0.005A * w% s8 f: N% C: N0 q7 N6 H
|
可承受对称初级短路电流,A;不超过0.5% % b3 B7 H" B$ C7 c
| 6周期,7000A峰值
8 ]/ N6 t9 v; }/ R | 0.5S,400A + W" v2 F9 d) L- _/ b
|
在60Hz运行时初级电流的控制点:Iref
" m0 y8 ]. b8 x | 50A
8 k% k! X5 c- U | 2.5A
' c6 `6 `. N+ T8 _) G7 @ Q |
高电流测试点:A . D. n! }' i7 h' e2 ]
| 320A 7 Q3 A7 b: Z8 B6 m* C: W5 l- m
| 20A 3 d) J1 x7 T5 R! c
|
低电流测试点:A ! W2 }6 R3 S' J
| 5A
& S+ C/ O" u- x* P+ Q% [3 J# d% G4 p, \ | 0.25A , L8 {' ]/ }- O5 `2 {' i7 B. F
|
参考CT变压器转换匝比=Vb/Ip,在23°C,60Hz和Iref的情况下测试 注意:已包含用户的负载电阻Rb的1%的误差
, q2 W! L& l' ]- b( N; [$ g7 x | 0.50 mV/A +/- 3%
- S8 y' i' N1 [8 |1 I3 z | 8.0 mV/A+/-3% & B! j4 \0 u, m7 c% W' K8 Y9 w2 n
|
相对于参考点的匝比,在高电流或者低电流测试点时的转换匝比的最大变化 5 H+ t: k' f( `3 R5 j: G/ I. P
| 对于任何一个样品:+/-0.1% 对于任何生产的批次:+/-0.05%
; g6 A4 c( |% w4 s0 d |
| |
| |
| |
| |
| |