安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3299|回复: 31
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] AS/NZS 60598.2.1:2014 The requirement of Clause 7 is to have a FUSE in the lumi

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-15 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位,现在遇到一个SAA转证问题,报告被退回,原因没有加保险丝。根据下面的灯具电路图。需要符合AS/NZS 60598.2.1:2014  Clause 7 的要求,请问保险丝加在哪个位置最合适。多谢高人的指点。再次谢谢大家参与这个话题。
8 k, @! n4 Z; d* [* C  L* d
4 x1 @5 \& ~* M% h$ ]" {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
Peanut_ntc + 3

查看全部评分

沙发
发表于 2014-7-15 12:33 | 只看该作者
用于替换原来的启动器。描述如何改装原来的电路就可以了

点评

我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办啊??  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-15 12:41 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2014-7-15 12:33
2 [# ^/ i# D1 X; j用于替换原来的启动器。描述如何改装原来的电路就可以了

1 Y. x+ V3 I, w  J$ f我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办啊??

点评

加警告没有用,-2-1要求你必须满足可以更换原来的荧光灯!看看-2-1说明书的要求、结构要求。到处提醒要使用合适的fuse。  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:52
你合格是电源外置的灯管?  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-7-15 12:52 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 12:41 1 }& X) x3 n! X2 v5 t
我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办 ...
9 x8 ^) q7 @7 Z) U

7 F/ c1 h5 d7 B- c你是电源外置的灯管?

点评

兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:05
是的,电源是单独的。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-15 12:52 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 12:41
* V& M% j+ t4 g我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办 ...

5 x0 R! g) ]4 U: N8 E9 ^" s& c加警告没有用,-2-1要求你必须满足可以更换原来的荧光灯!看看-2-1说明书的要求、结构要求。到处提醒要使用合适的fuse。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:01 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 12:52
/ A9 Z1 N' Z' K2 ]) f- ^你是电源外置的灯管?
" a& B. V6 l3 V. h& t: A
是的,电源是单独的。

点评

我晕,电源外置啊,灯管pin是type A 还是TYPE B  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:05 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 12:52
, S/ W) O% n# ~5 S- B3 m0 h/ ~% @% Y, j你是电源外置的灯管?

' q4 D" U5 c. M兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。

点评

你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-15 13:17 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 13:05
+ [; {  ^$ H/ P2 g( ~: y: M兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。

3 @; a! h% `0 @, I( R你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?

点评

G13灯头的电压是恒流驱动电压48-52VDC.  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:24
Class III 灯管,单端输入,单独恒流驱动。但是灯具上面的G13灯头左右两端可以通电,灯管在灯具上随意装在那边都可以点亮灯管。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:21 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 13:17
- E2 n. Z+ t! t你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?
) o7 D9 h/ x9 g4 O
Class III 灯管,单端输入,单独恒流驱动。但是灯具上面的G13灯头左右两端可以通电,灯管在灯具上随意装在那边都可以点亮灯管。

点评

那你这基本得两保险了,每一边的pin后面加一个保险,防止误插原来的灯具造成危害。以上是我的个人意见 具体你可以咨询机构  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-7-15 13:23 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 13:01
) l+ Y) U$ R- @( g8 i% l, `0 X- \是的,电源是单独的。

& S* l9 S$ e) T1 e我晕,电源外置啊,灯管pin是type A  还是TYPE B

点评

灯管是TYPE B  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 23:19 , Processed in 0.110672 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表