[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-31 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-2 16:04 编辑
  `  O# |$ i0 s4 V8 d! q
4 I+ W6 b7 n% ^* P' }请问各位大神,UL5085-3变压器的短路测试是如何进行的?* A: m2 x+ H9 N
我们将该类变压器进行冷热态短路都出现冒烟流脓现象,9 k! w3 f8 E8 u$ K7 E0 e' [# Y
有啥比较好的解决办法吗? 先谢谢了!!!
+ _3 \9 i# |) q: [$ {! s  n( Y" ]9 u  V9 P

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-12-31 11:43 | 只看该作者
为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?

点评

head0819,陈工,你好!请看完整体的回复,等待着你的看法与意见。谢谢!!!  详情 回复 发表于 2014-1-2 15:35
你好!Head0819,我们的变压器输出有三组,其中只有一组有保护装置,没保护装置的短路测试出现冒烟流脓现象  详情 回复 发表于 2013-12-31 15:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-12-31 11:59 | 只看该作者
先去短路1分钟的电流,然后根据这个电流去做A~I的过载测试。9 W9 J+ m0 z9 C2 \6 m
“冒烟流脓现象”应该是可以接受的。只要满足33.2.3要求,并且耐压满足34章要求。并且,如果某个条件可以做满7个小时,满足3.2.3/34章要求,并且线包温度不超过165度。实验就OK了。细节还是要看33章要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-12-31 12:01 | 只看该作者
如果是固有耐短路的变压器,那么冒烟流脓现象是没法避免的,除非是做非固有的,初级加保险丝。这样才可能避免。

点评

我附上了这个变压器的原理图,请你帮忙看看提点建议,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-12-31 22:32
你好!madeinnp,我们的变压器输出有三组,其中只有一组有保护装置,没保护装置的短路测试出现冒烟流脓现象  详情 回复 发表于 2013-12-31 15:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:31 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2013-12-31 12:01
4 e, u; b3 b! O1 q' ]3 s/ d如果是固有耐短路的变压器,那么冒烟流脓现象是没法避免的,除非是做非固有的,初级加保险丝。这样才可能避 ...

% H2 F- j$ z/ O. G  n你好!madeinnp,我们的变压器输出有三组,其中只有一组有保护装置,没保护装置的短路测试出现冒烟流脓现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:31 | 只看该作者
head0819 发表于 2013-12-31 11:43
, ~% U; b' B% T4 _( M: I为什么你的温度保险丝不动作,是不是温度保险丝的参数不对?
/ Q% t6 u) p/ `. a8 L& ]
你好!Head0819,我们的变压器输出有三组,其中只有一组有保护装置,没保护装置的短路测试出现冒烟流脓现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-12-31 16:40 | 只看该作者
你的次级开路电压是多少! 1分钟的短路电流是多少?  

点评

次级开路电压是37V,1分钟短路电流是1.33A  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-31 16:54 | 只看该作者
本帖最后由 madeinnp 于 2013-12-31 16:56 编辑
3 W# l, Y9 Z' |! b7 U& R, I* v
jjlamshushushu 发表于 2013-12-31 15:31 * e1 V8 a- Z5 B5 W
你好!madeinnp,我们的变压器输出有三组,其中只有一组有保护装置,没保护装置的短路测试出现冒烟流脓现象 ...

8 R+ g: R+ I1 b) r2 L( @! |+ L" d3 C/ q0 b
这种情况只有次级占大多数功率的那个绕组可以不用保险丝,其余功率较小的绕组都要加保险丝。如果三个绕组的功率分布比较平均,那么三个绕组都要加保险丝。否则都会导致过载测试温升超标的情况。
% a/ {9 Z# W0 o$ R; K1 v9 D* W初级有没有保险丝?次级的输出是多少?
7 v4 k4 I! d2 V& `9 ], Z" w

点评

一款初级有保险丝,一款没有,次级输出最大电压37V  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:01 | 只看该作者
head0819 发表于 2013-12-31 16:40
7 M. Z& H) A7 P4 }6 I你的次级开路电压是多少! 1分钟的短路电流是多少?

$ `$ g$ D: V" \& D) P2 N次级开路电压是37V,1分钟短路电流是1.33A
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2013-12-31 17:01 | 只看该作者
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-12-31 17:09 编辑
* O) f' ~4 o4 O. p3 T# a( c
madeinnp 发表于 2013-12-31 16:54
% Z# N' R* A2 ^# G4 j这种情况只有次级占大多数功率的那个绕组可以不用保险丝,其余功率较小的绕组都要加保险丝。如果三个绕 ...
4 q: j9 Y/ _6 l  P$ [

) I9 O/ |/ S- P' {( G, j& i3 @初级都有保险丝,一款3组输出都没有保险,一款3组输出只有一组有保险装置,次级输出最大电压37V

点评

37V是rms值,还是peak值,是单路输出的开路电压还是多路输出内连接之后测到的?  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:10
回复 支持 反对