[变压器互感器继电器] UL5085-3变压器的短路

[复制链接]
41#
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:50 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧

点评

每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。  详情 回复 发表于 2014-1-3 08:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

42#
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:15 | 只看该作者
head0819 发表于 2014-1-2 17:15
: |" \' {, i; T+ U$ w" X是的,当知道环温是105度,我其实就在想,这个变压器能不能申请UL 5085-3?

% y" t( e  S4 [: S% d单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,
7 U. X' A3 z9 |. P1 v" [除了次级绕组间导通了,没产生其他异常,这样初级到次级还需要打耐压吗?短路算合格吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

43#
发表于 2014-1-3 08:26 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-2 16:48 + V$ v8 p2 `! }% |
5085-3的测试貌似都是在25度下做的。

7 Y/ N! G' ~6 t! }6 R: e1 E' i* f105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。

点评

我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,不是指CLASS A绝缘等级,请看上传的附件  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

44#
发表于 2014-1-3 08:27 | 只看该作者
head0819 发表于 2014-1-2 17:06 % k, u4 s: k# |0 e7 [
常温下做和在105度环境下做肯定不一样。你想,在105度,温度保险丝经历45度的温升变化就动作了,而常温下 ...
) {  `" [0 K7 q- Z
不是在105度下做测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

45#
发表于 2014-1-3 08:30 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-2 19:50 4 k  p4 N0 s! ^  b& ?
你们两位回答得很到位,但是多组输出短路是一起短路还是单组短路还有分歧

  j# m, P$ P8 R/ R& U0 C每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

点评

你这样操作依据在哪呢?  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:41

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

46#
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:41 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
3 S# g# q$ x( T( O8 P+ b每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

  @  Y; y, J8 R; q( K& h' H你这样操作依据在哪呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

47#
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:24 | 只看该作者
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-3 11:28 编辑 5 p% j7 k) w! ]
faige2006 发表于 2014-1-3 08:26 2 m5 L0 y, r1 ]# X
105度是指用的是ClassA的绝缘系统, 不是测试或是使用环境温度。

' o9 |! W% i) Q6 f; \; ^7 B! @! I! p5 w- q
我们这款变压器产品规格书上讲,工作环境是105摄氏度,
' u  l, W3 J" n不是指CLASS A绝缘等级,该产品实际使用的绝缘等级是F级,. b2 @5 E  p+ B" P. U
具体请看上传的附件
- g& c& D* Q  g6 r8 t' n# w4 q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

如果使用环境是105度测试, 绝缘系统F, 测试时温升限值用35度吧。over load 测试限值也用F级。  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

48#
发表于 2014-1-3 11:30 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-3 08:30
* x! i' R! g0 D) X% E2 E/ E. S9 k每组都要测试1分钟时的短路电流,以及输出全部串联一起的短路电流。

8 }2 l% S' j, v! `; x  M额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?

点评

over load每个都要测试。  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

49#
发表于 2014-1-3 11:32 | 只看该作者
本帖最后由 madeinnp 于 2014-1-3 11:38 编辑
$ c/ q; C: r5 e; L; O8 B
jjlamshushushu 发表于 2014-1-3 08:15 ! O. v) s  ]. X  R% u. {$ X! X
单组绕组输出短路虽然出现了冒烟流脓,但最终还是在1小时左右保险装置动作了,5 D' `  \: E4 L5 F8 s
除了次级绕组间导通了,没 ...
( B7 e) P- G/ z& W

- O4 g9 h: a$ I耐压应该还是要打的吧!P to S; P to C; S to C.

点评

S TO S 已经导通了,这算耐压合格?  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

50#
发表于 2014-1-3 11:36 | 只看该作者
madeinnp 发表于 2014-1-3 11:30 ' n: r. N( z# O2 f+ `3 i0 |( b
额,这样的话,over load 实验的时候取哪个值?输出串联在一起得到的短路电流比并联的时候小吧?

  p; r; g2 V  n- mover load每个都要测试。

点评

没错,只是从中取最大输出电流值作为判定  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:51
回复 支持 反对

使用道具 举报