高手们,请问IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解,独立式SELV电源控制器输入端的L、N的螺纹接线端子之间的爬电距离要按这条考核吗?250VAC输入,小于6A,L、N接线端子间爬电距离6mm?这么大?
2 D; i8 \* B, `; Z( z1 |  N
* ^  n2 X6 ~( t3 r5 d
/ I- ?0 r; K- {. b% }, s
还是应用在其他方面,最后能举个例子!多谢!
: h5 z0 l* B1 d0 Y
沙发
发表于 2013-12-5 18:00 | 只看该作者
爬电距离不是有ANNEX I的附表么" V5 J1 N& ~- D  d
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:02 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-12-5 18:00
# l- q0 h7 P# b7 @爬电距离不是有ANNEX I的附表么

2 l+ }: `" ?% q6 X6 n) G3 k就是想知道输入端子不同极性之间的爬电
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
地板
发表于 2013-12-5 19:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:29 | 只看该作者
buffallo 发表于 2013-12-5 19:19
7 L+ Q  [$ P9 }你说这种情况,应该用下面的条款,而不是第3条。
; V$ p; f! o( I& ^9 q5 p2 h
你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?
, f; ~4 \' Y2 x

点评

满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-12-6 09:40 | 只看该作者
yza223 发表于 2013-12-6 09:29
2 L4 S8 V  N6 F6 ?你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?
3 C% ^! R6 R- E) }( a" v* g
满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:02 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-12-6 09:40
9 Y+ p  @- o9 `( E; n. S满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)

. N* w* ?' J  G" S- `; R那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准里,比60998-2-1家用电器连接件貌似更适用LED控制器的样子!

点评

很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-6 10:45 | 只看该作者
yza223 发表于 2013-12-6 10:02 & m3 ?2 ~3 a3 r( z3 F8 v' h
那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准 ...

! F  s' `6 h% y+ S' ]* T很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。
0 z9 c8 j! @+ z5 W
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:16 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-12-6 10:45 4 l$ d: {9 y/ @. `( c
很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。

, J8 _  O: K& M# v5 p& A. DI.11有一句话是“表I.7所规定的距离适用于未插有导线的接线端子”,这个如何解释啊?
回复 支持 反对