安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1479|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 开关电源IEC61010-1测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-23 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如果开关电源变压器一二次的工作电压超过300Vrms, 420Vpeak, 电气间隙该怎么确定呢?标准里写的不是很清楚!: G4 [9 ]8 t: _  Q  n

5 g& d: c& z( d! p0 m, b: T
沙发
发表于 2013-6-24 20:30 | 只看该作者
是网电变低压直流的开关电源变压器吗?初次级间电压怎么就超过300Vrms, 420Vpeak?请描述。
板凳
 楼主| 发表于 2013-6-25 14:22 | 只看该作者
开关变压器两端的工作电压,由于有开关管的高频切换,峰值会超过420Vpeak,
$ b' i' D% w2 Q7 I4 B: i8 E( e6 v有效值也会超过300V,4 b! W+ I6 `# d/ D6 j3 s, C
地板
发表于 2013-11-11 15:06 | 只看该作者
2个办法二选一,来满足电气间隙要求:
. b  J' h1 V/ a0 n/ @* Y+ c法一:以峰值电压peak值为准,查看table 6;( b# W/ ^5 M: G1 f
法二:用table 6中的Test voltage值*2*测试地点校准因素的电压值,打耐压去验证。
回复 支持 反对

使用道具 举报