0 c' ]( p! v- {6 B先看下定义
% ~) y3 Z3 v& N8 x6 v/ w4 x7 Tprotective earth
. Q0 w8 ?7 N. P( y% @terminal to which are connected parts which are connected to earth for safety reasons) k$ h. |5 _/ ~7 M+ `6 Z
$ X4 K9 l1 H% `6 M8 \" z
提到safety reasons,其中一个都明白的 这个protective earth terminal 接到金属外壳沟成一类灯具,
( f% E% A. a. L" T- e/ c但还其它原因,比如接到Overvoltage protective devices
3 w" i7 a% S, s& G9 j& I9 POvervoltage protective devices shall comply with IEC 61643-11. Over voltage protective6 j" D: j& q9 O
devices which are external to controlgearand connected to earth, shall be used only in fixed
, S1 ~! A! ]# {% l$ _ Vluminaires and connected only to a protective earth. 但这种情况绝对不是 构成一类灯具
/ T/ `) d S8 o/ N% c1 e8 `' H3 y0 o/ A t2 a0 p0 p7 s$ ~4 P
有人想到保护接地,就想到一类灯具那种结构是有错误的,一类灯具有保护地没错,而保护地要接到金属外壳,3 a/ Z. o* \: ?) O
有保护地不一定一类灯具,保护地可以用在除了形成I类灯具外的其它safety reason.% ~# `/ X9 P* d D X5 T
' {1 s8 U# B* e: w9 _I 类, II 类 是按照防触 电来分的,就是你上面所说
0 _- K$ e% M5 L: III 类灯具并没有说没有保护接地,只是说了不能有用保护接地用防触电的相关规定 (可以有,不要用于定义中防触电就就可以)1 G3 h/ b, [/ j: w. w% K# y
# T+ z! I: F3 |0 q0 B( Z
上面有的观点说,有地线就一类,更错了,那功能接地,through wire 带地的二类灯具,好像就没有似的
+ v4 S9 ]5 w3 l. q( p- N
: [+ H: g, P3 ~) D* `; K- t4 ?0 M3 l o6 Y" B- E
路灯厂 一般是金属外壳,原来是一类,带SPE (小四方那) ,这个要接保护接地,想改成二类灯具,这个SPD 需接保护地 (金属外壳不接到这个保护地了), 这个时间,我想就应该是 二类灯具,一类结构吧( p5 u& n5 t: \) G! X: c1 }7 t, Q