楼主,你判断电击防护结构的逻辑是不是不太清晰。9 S7 Y0 |$ `. e t$ b, J' B9 [! I2 e8 }
判断电击防护,我觉得最重要是首选弄清楚两个部分:$ ?4 I1 {9 ~4 \4 |0 z' @$ d
1、哪些是live part带电部件;(注意:很多人会将current carrying part载流部件和带电部件混淆的)8 y1 a6 v! s5 V9 P
2、可触碰部位是哪些?5 g6 E& y% e* u' V
) X8 ], t# F2 s( E+ `3 }2 ~7 m弄清楚这两个部分才能逐个去排查位于两者之间的防护措施由哪些,然后判断是否足够。6 K, o$ w' g- n4 v) G% \
2 O% A( z% T5 R8 D具体到你这个例子:( N/ T6 F7 i6 Q: N0 [
1、无法判断铝基板上的载流部件是否属于live part,因为尽管你说电源的输出小于DC60V,但是没有说明电源输出是否满足SELV;如果是SELV并且小于DC60V,那么根据60598-1的8.2.3,其实这个铝基板是可以触碰到的。或者用annex A的条款去判断;
1 s7 a8 C/ {' x; Y/ Q2、即使铝基板上的是Live part,假如在结构当中铝基板是安规手指触摸不到的--例如铝基板装在塑料外壳上的,那么没有理由去考虑铝基板和班上载流部件之间的绝缘的。3 O! `$ H# c1 ~9 h. _" n
0 X1 r, G/ U& `2 A
供参考