楼主,你判断电击防护结构的逻辑是不是不太清晰。# o& \/ ]& L0 d3 I+ M$ S/ Z, e
判断电击防护,我觉得最重要是首选弄清楚两个部分:
# q! `+ q+ `2 F. e6 @0 Q b1、哪些是live part带电部件;(注意:很多人会将current carrying part载流部件和带电部件混淆的)
3 x1 a3 G4 Y: h3 O, C# k; V2、可触碰部位是哪些?
3 ]) _( ^9 ^8 s! a! \( S5 x+ S3 k, U2 U" C, ~3 P
弄清楚这两个部分才能逐个去排查位于两者之间的防护措施由哪些,然后判断是否足够。
3 [# R) {; C' d, ~9 d. ~: B; K5 T9 S7 F: B. h& D& v2 R6 c
具体到你这个例子:% {3 J5 v- S& X0 s
1、无法判断铝基板上的载流部件是否属于live part,因为尽管你说电源的输出小于DC60V,但是没有说明电源输出是否满足SELV;如果是SELV并且小于DC60V,那么根据60598-1的8.2.3,其实这个铝基板是可以触碰到的。或者用annex A的条款去判断;6 W$ I+ e2 g# `$ k( ]% [4 f" P
2、即使铝基板上的是Live part,假如在结构当中铝基板是安规手指触摸不到的--例如铝基板装在塑料外壳上的,那么没有理由去考虑铝基板和班上载流部件之间的绝缘的。
6 f, `% y' Y) T3 d/ |( f- O( O" p
$ A2 M& T+ c$ u2 i6 I供参考: F3 M7 y, a6 }! d. V. \
: D/ l: u1 S. E; S
8 F0 T6 y# y+ F; J2 K
- n# ?+ ]8 e) \8 Y4 c+ S0 i: z |
评分
-