参数
" I# b' \. W6 D! ]+ F8 v | ANSI CI-320/CI-200运用
7 _3 R6 l2 G0 d& x; u/ ?0 ^, t" R | ANSI CI-20运用
) @3 q( I) A. |2 c |
运行频率 * U% _* q" g. d+ z$ r* l7 x- U
| 50/60Hz
- U6 G% l- ?6 K& w Z2 o- @ |
次级匝数Ns
- A, \. o, g3 @! z | 3000+/- 10 匝 * `9 j( E* M& O) }; u3 N
|
初级最大运行电流(Max Ip) . D; F$ [6 G: V5 { K, q9 L
| 320A 8 P4 Z6 f& L( W
| 20A
& v" l4 Z* p( p# A% y- [5 C9 r; u |
用户负载电阻(Rb) . I) V) }: Z$ v3 _" s/ w, w: F
| 1.5 Ohms : d( J& w: g( L2 }
| 24.1 Ohms ' J# t/ L- h1 N$ e S) ~+ \
|
精确的运行电流范围:A
4 I$ D j0 g2 a6 M; ` R | 1A-320A
5 F( G* f' a; n* [6 I | 0.05A-20A 1 K9 @8 Q+ o9 s8 u8 k' v
|
最小功能性运行电流:A
( L: b S6 x4 P7 p | 0.08A
4 }, v' P2 `; t7 v | 0.005A 9 F4 {3 Q. w6 e2 Z* ?) z9 X7 L1 R
|
可承受对称初级短路电流,A;不超过0.5% # G6 @9 L) m% C: ~
| 6周期,7000A峰值
8 `& p% L+ }4 H/ J) n | 0.5S,400A / ^/ K8 C2 |/ u) v- y' {+ {
|
在60Hz运行时初级电流的控制点:Iref 0 P& a$ Y& O9 G1 ?% p
| 50A
6 H1 m. h0 M9 r8 P/ m7 [, v | 2.5A
" F5 M* D B+ R, [( {# \+ p* B# C |
高电流测试点:A ) ^ L& M$ L: H j) F- G% k
| 320A 5 V% L" n! H C6 }6 g1 d" e
| 20A
. p! t. ]# U% n! N: `. E1 u$ {( g& I |
低电流测试点:A - k4 l* n9 R/ t' C
| 5A
" g/ C$ S8 N) U: g* Y6 W3 Q" D' Q | 0.25A % _, [& Y [- |9 n z" Y# U' R
|
参考CT变压器转换匝比=Vb/Ip,在23°C,60Hz和Iref的情况下测试 注意:已包含用户的负载电阻Rb的1%的误差
; l+ I+ d$ q( Q) E | 0.50 mV/A +/- 3% 3 ~& U) G) [0 w. x x1 A
| 8.0 mV/A+/-3%
% @9 p6 v! h( _: E5 Z/ N9 M |
相对于参考点的匝比,在高电流或者低电流测试点时的转换匝比的最大变化 3 Y% `$ D8 @" d# \0 C3 B& `% D G
| 对于任何一个样品:+/-0.1% 对于任何生产的批次:+/-0.05% + C. s$ O: I, W4 Y5 ~
|
| |
| |
| |
| |
| |