引用第3楼ljh809809于2009-04-03 23:27发表的 :5 z8 O A. U7 L4 }! l" d
如果限温器设置是这样的,即上限温度限温器:当温度上升到100度温度时,限温器由接通转为断开。也就是说设计者认为100度的温度可能是一个非正常温度的临界点了。如果出现限温器反向动作会发生什么情况呢?这里的反向动作的意思是:限温器断开,电路断开了,温度肯定会从100度左右开始下降,可一旦下降到100度以下,限温器即接通,电路接通,温度又会上升。这样反复下去就会出现这样一种结果:即限温器所接触附近的温度一直在100度这一非正常温度临界点附近徘徊。这是设计者不愿看到的情况。
: M, r2 s. u& g V只有等到温度继续下降到某一温度,比如该限温器设计成70度时才再次接通。这样才会直到限温的作用。% m; T/ ]. d2 j( x
如果是另外一种限温器即下限温度限温器:当温度降低到一温度才断开,分析可参考上面。道理是一样的。
' I3 I; K1 A6 _5 K1 c9 [( k- d/ J
* E g! F3 v) l3 ]9 M( q, P2 o这就是限温器不能在器具的正常工作周期内出现反向动作的原因。
& W9 @& Q* H3 N9 i D7 v这仍然是温控器,不过是上下限温差大,或者说控制精度低而已。限温器不应是这样。 |
|