楼主,你判断电击防护结构的逻辑是不是不太清晰。
6 I% N+ u; D- s- X' z& j5 M判断电击防护,我觉得最重要是首选弄清楚两个部分:
9 [ N# C, r1 P ]- U8 K1、哪些是live part带电部件;(注意:很多人会将current carrying part载流部件和带电部件混淆的)
; K! q; K h- ]/ Y8 R1 `2、可触碰部位是哪些?) g R8 X( d1 l: v4 Y- B0 E* L
: A/ V: g* p! d1 d0 s弄清楚这两个部分才能逐个去排查位于两者之间的防护措施由哪些,然后判断是否足够。0 g! D% H$ L/ `3 M+ _
; v8 O x' d% `7 N8 n/ S具体到你这个例子:7 g7 V; ~* s3 k* Q
1、无法判断铝基板上的载流部件是否属于live part,因为尽管你说电源的输出小于DC60V,但是没有说明电源输出是否满足SELV;如果是SELV并且小于DC60V,那么根据60598-1的8.2.3,其实这个铝基板是可以触碰到的。或者用annex A的条款去判断;
# R+ F9 P! r. l4 R( l2、即使铝基板上的是Live part,假如在结构当中铝基板是安规手指触摸不到的--例如铝基板装在塑料外壳上的,那么没有理由去考虑铝基板和班上载流部件之间的绝缘的。1 R" g" w' w! h2 ]3 P H: G( \
/ O: E+ v0 k2 O' [1 E# c0 g, H, v4 v供参考