基本绝缘的供电电线可以接触安装表面吗?
产品是嵌入式灯具。基本绝缘的供电电线可以接触安装表面吗? 灯具本身的防触电,不应依赖于安装表面提供的防护,也就是说,如果是依靠安装面才能提供的规定的防护等级,那是不允许的,不合格 af204 发表于 2012-2-13 08:49 static/image/common/back.gif灯具本身的防触电,不应依赖于安装表面提供的防护,也就是说,如果是依靠安装面才能提供的规定的防护等级, ...
同意此观点! 本帖最后由 jsspace 于 2012-2-13 09:50 编辑
可以参考120/03这个决议
对于天花板安装的灯具,基本绝缘可以接触安装表面。
个人觉得,基本绝缘是不能碰到安装表面的,但是按照这个决议,我犹豫了。。。。。 不可以. 以标准为准则。不可以的。决议是不成文的 基本绝缘的供电电线是可以接触安装表面的。
晕倒,现在形成了派别,我到底该怎么做? wwnw_007 发表于 2012-2-13 10:20 static/image/common/back.gif
以标准为准则。不可以的。决议是不成文的
能告知标准的具体条款吗? 好象是内部电缆和外部电缆的章节吧!我需要查查是具体哪个章节。