wwnw_007 发表于 2012-2-13 13:58

Supply cords

songbolove 发表于 2012-2-13 19:02

wwnw_007 发表于 2012-2-13 12:37 static/image/common/back.gif
4.11.5 Current-carrying parts shall not be in direct contact with the mounting surface or wood.
此条 ...

此话,是说载流部件不得接触安装表面和木材,但是,对于具有基本绝缘的载流部件(输入电源线)是,可以接触的。试问下,家里的吊顶(木材),是否有布置电源线,难道,电源线要加套管?:lol

songbolove 发表于 2012-2-13 19:04

wwnw_007 发表于 2012-2-13 12:43 static/image/common/back.gif
从各相关条款来看,5.2.2条款已经明确规定基本绝缘的供电电线不能接触安装表面。

5.2.2 好像貌似没有讲到哦

wwnw_007 发表于 2012-2-13 19:54

songbolove 发表于 2012-2-13 19:02 static/image/common/back.gif
此话,是说载流部件不得接触安装表面和木材,但是,对于具有基本绝缘的载流部件(输入电源线)是,可以接 ...

的确是需要加套管的

wwnw_007 发表于 2012-2-13 19:56

songbolove 发表于 2012-2-13 19:04 static/image/common/back.gif
5.2.2 好像貌似没有讲到哦

表看看发帖者的主题,是供电电线能否用基本绝缘接触安装表面了

af204 发表于 2012-2-14 09:29

看嵌入式灯具的特标吧,IEC60598-2-2,标准第2.11条内容:
天花板空间或空腔内的灯具部件和元件应提供与天花板下的灯具部件相同的防触电保护等级
注:在安装和维护时,天花板空间或空腔被认为是可触及的,而挡板不提供相当的防触电保护

野兰花 发表于 2012-9-24 12:00

af204 发表于 2012-2-14 09:29 static/image/common/back.gif
看嵌入式灯具的特标吧,IEC60598-2-2,标准第2.11条内容:
天花板空间或空腔内的灯具部件和元件应提供与天花 ...

楼上的老大还在?我遇到了类似的问题,嵌入式筒灯,用了基本绝缘的电源线,该怎么判啊

af204 发表于 2012-9-24 14:30

本帖最后由 af204 于 2012-9-24 14:35 编辑

野兰花 发表于 2012-9-24 12:00 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
楼上的老大还在?我遇到了类似的问题,嵌入式筒灯,用了基本绝缘的电源线,该怎么判啊

金属外壳的话,必须接地,塑料外壳的话,要满足II类要求

是电源线还是电源引线?带插头吗?

lanwei128 发表于 2012-9-24 17:08

是安全特低电压的,基本绝缘线可以接触安装表面,否则就不行

tsunn 发表于 2012-10-15 02:11

分两种情况:
1,I类灯具提供了接地保护的,基本绝缘的电源线可以接触安装表面。(因为安装方式使得接地保护延伸到了安装面);
2,灯具本身是非金属外壳的无法接地,必须满足II类结构,从而接触安装表面的电源线必须用双重绝缘。

以上总结起来就一句话“天花板空间或空腔内的灯具部件和元件应提供与天花板下的灯具部件相同的防触电保护等级”
页: 1 2 [3] 4 5
查看完整版本: 基本绝缘的供电电线可以接触安装表面吗?