qsin
发表于 2012-10-15 10:45
jsspace 发表于 2012-2-13 11:08 static/image/common/back.gif
能告知标准的具体条款吗?
哥来晚了,本来金币应该是我的!
个人认为楼上的解释都不全,首先可以肯定的是楼主的案例是不合格的!
对于嵌入式灯具,参照60598-2-2.11条可见,嵌入式背面被认为是可触及,因此基本绝缘线是被认为是可触摸到的,当然不符合防触电要求,这条不影响基本绝缘线是否能触碰到安装面的判定!
对于基本绝缘能否触碰到安装面,先从标准上看,参照60598-1 annex M 第6条: 对于class I 和class III类灯具,基本绝缘线是可触碰到安装面的,只是对于class II的灯具是需要加强绝缘或双重绝缘的!
至于决议,欧洲认证机构都是认同的,但是楼主提的这个决议120.03,我大力吐槽了。。。。。楼主啊,你别坑爹啊,,这个决议是IEC60598-1 ed.4版本的,看看最新版本决议和最新的标准,这个老问题不存在分歧。
qsin
发表于 2012-10-15 11:31
怎么慷慨,不过呢就算把金币全给我了,我也没什么作用啊!跟你开个玩笑的。
luoquancheng
发表于 2012-10-16 22:14
接个地线就可以
windswallow
发表于 2012-10-18 15:05
又遇到类似问题,貌似大家看法不一致啊。
windswallow
发表于 2012-10-18 15:06
tsunn 发表于 2012-10-15 02:11 static/image/common/back.gif
分两种情况:
1,I类灯具提供了接地保护的,基本绝缘的电源线可以接触安装表面。(因为安装方式使得接地保 ...
这个解释貌似有点道理,容我想一下,难道大家以往没有遇到过类似问题吗?
windswallow
发表于 2012-10-18 15:07
接地线就能解决问题了嘛?
windswallow
发表于 2012-10-18 15:07
好像没有那么简单,我再想一下
windswallow
发表于 2012-10-18 15:09
qsin 发表于 2012-10-15 11:31 static/image/common/back.gif
怎么慷慨,不过呢就算把金币全给我了,我也没什么作用啊!跟你开个玩笑的。
鉴于你的热心,写的字数最多,我想给你金币来着,可我是新人,借用同事的账号上来的,还不知道怎么发金币,先欠你,哪会有空再还,不会忘的:)
qsin
发表于 2012-10-18 17:04
windswallow 发表于 2012-10-18 15:09 static/image/common/back.gif
鉴于你的热心,写的字数最多,我想给你金币来着,可我是新人,借用同事的账号上来的,还不知道怎么发金币 ...
金币!金币!!
jacklywj
发表于 2012-10-19 16:46
这个问题有结果了吗,我也需要关注下,学习下