deficit 发表于 2009-12-29 15:10

POE电路属于SELV么?

POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?

因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。

到底是不是SELV电路啊?

kinglxj 发表于 2009-12-29 15:30

不一定!

SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求

freezk 发表于 2009-12-29 15:32

POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。

deficit 发表于 2009-12-29 16:10

引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的:
不一定!

SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?

beautyfrog 发表于 2009-12-29 16:56

引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的:

故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压

海之未央 发表于 2009-12-29 16:56

引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的:
不一定!

SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!


请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。

那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???

kinglxj 发表于 2009-12-29 17:10

引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的:

故障情况下的电压怎么确定?


SELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。

大侠风清扬 发表于 2009-12-29 17:11

SELV 的电压各个标准是不一样的,
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..

kinglxj 发表于 2009-12-29 17:13

引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的:



请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。

.......

不好意思,上面说的和能量有关系说错了!

额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!

kinglxj 发表于 2009-12-29 17:15

引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的:
SELV 的电压各个标准是不一样的,
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..


对的!

IEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!
页: [1] 2
查看完整版本: POE电路属于SELV么?