有限公司提供:
POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?
, L4 A2 R0 E/ R* X9 {$ A2 i
# P5 h3 c4 J3 @; Z/ k9 ]因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。  N7 `- ]( A6 O/ H# I" l% f5 P& [

. C2 d8 }) o4 g  Z) D到底是不是SELV电路啊?
沙发
发表于 2009-12-29 15:30 | 只看该作者
不一定!4 V: b5 e' Q4 s* ~2 h0 b: K6 h6 _
9 [1 P* q* Q+ T9 e8 i& j
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
板凳
发表于 2009-12-29 15:32 | 只看该作者
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
地板
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
, E2 S* h2 ^; G7 ]不一定!9 B7 J5 _+ T9 y

( v. K8 C1 t% z4 bSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
5#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :0 F% \: |7 Y* p2 ?" g; w

* N: {1 T4 G, C4 v故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
6#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :4 `/ ^) T+ f2 E3 {9 {
不一定!
+ ^: \+ _: u& r, `# t, a( g4 x# I; k$ g4 q! C1 L5 a
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
% K2 S. _' v, Z0 m. b! P

( C. j+ `) `0 E请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
, P' q$ Y' R6 C
; e" s) q. E7 ]7 a/ x* ~  H0 }那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
7#
发表于 2009-12-29 17:10 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :" ]. M) I2 k3 f2 d3 S/ y4 k  [" y

' ]% N; f% V) X& _故障情况下的电压怎么确定?

; q4 y, Z; ?) \( R  `& c" _4 J3 i* |" h7 b. B/ t
SELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
8#
发表于 2009-12-29 17:11 | 只看该作者
SELV 的电压各个标准是不一样的,4 _% ?4 [# ]6 e, \% m
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
9#
发表于 2009-12-29 17:13 | 只看该作者
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :
0 P& V9 k, |+ H# E3 Q3 `: U6 [) Z8 B6 \+ n$ o

! @; t; s+ [5 Z1 [' p$ T
" T4 z4 F3 n( _* A' L请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
3 z' F1 ]; N7 k5 Y5 K9 Y4 n
$ a( V) b; s% }! T, T.......

, U! H8 C* @* q; O# R不好意思,上面说的和能量有关系说错了!# [" y$ _$ j$ K7 t0 \/ y' W* W
0 k+ C6 }% H& p, O) X7 W+ ?
额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
10#
发表于 2009-12-29 17:15 | 只看该作者
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :
! L7 c9 F5 D! z8 N' ~( F- ASELV 的电压各个标准是不一样的,
# ~* y' C4 r) w" L- C而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
1 g3 w- g$ x- s- ~( @1 s. [1 e* ^' C

$ b2 e& y( V1 W. O对的!" F8 G# D4 f. t1 `

  S/ n4 L, }* V1 WIEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!