不一定!
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
SELV也有能量要求么? 那假如是SELV电路,人就一定能摸??? 比如说 12V,50A持续输出端口。。。。。。。
我记得之前都认为只要满足SELV就能直接摸了~~~~ SELV只是针对电压一定的电路,对于电流和能量没有规定
IEC60950和IEC60335-1对于SELV的定义是不同的,前者是正常情况下和异常情况下导体之间或导体与地之间电压不超过42.2Vac or 60Vdc,或者异常情况下不超过71Vac or 120Vdc,持续时间不超过0.2s.而后者是正常情况下电压不超过42Vac or 42Vdc,或者空载电压不超过50V
POE电路正常情况下是属于SELV电路的,异常情况下需要根据实际情况判断
另外,SELV电路理论上是可以触摸的,但是还需要考虑其输出的能量,如果达到240VA/60s,那么该输出电路不能触摸 引用第6楼kinglxj于2009-12-29 17:10发表的:
SELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
按照这个定义,应该就只要单纯根据电压值来考量是否属于SELV了吧。
不需要考虑电流大小或能量啥的。
另外,对于“单一故障条件下”,这个是指具体遇到故障了的时候,根据实测的电压值判断是否属于SELV,还是说在设计之初就考虑到所有的故障情况并判断其电压值应该会是多少,然后来判断是否属于SELV?
我目前的阶段在设计之初,对于POE的以太网口,不确定是否要将POE电源的网络与以太网数据线之类的SELV网络按照表2K的要求做电气间隙。 还是没明白。。。。 那么到底是不是只要SELV或者LCC就能摸了?? 看一下危险能量等级就知道是安全还是不安全了 按照这个讲法,SELV也不一定就一定人手能摸的。 那大家的意见是,POE电路是否属于SELV,要根据异常情况下来具体判断?
那么这里的“异常情况”,是指实际做出一个异常的故障,还是说只是预估会出现什么样的异常故障?我感觉这句话说的很含糊啊。。。
难道说一个电路是否属于SELV,不能用“是”或者“不是”来回答的么