关于GB 7000.1-2015的一些问题咨询
上述图片中的:“具有两根或更多导体的电缆,如果电缆可以承受相关控制装置提供的正常电流和短路电流的话,每根导体的最小横截面积可以是0.2平方毫米”。
这句话如何理解,请各位大侠赐教,谢谢!
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧 gulu1019 发表于 2017-7-19 10:16 static/image/common/back.gif
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
我觉得不对,应该不是多股导体组成的电线 本帖最后由 passagere 于 2017-7-19 13:13 编辑
原文是cable proving two or more conductors, 这里3C的翻译没有问题。
就是非单根导体的话,允许单根导体的横截面积最低0.2mm2。芯线有两根或者两根以上,这样强度更大,芯线才允许更小。举个例子,常见的57线,里面有两根芯线,57线是cable,芯线是里面的L或N线。
不要用“股”这个量词,在电线中是多根细线绞在一起才是一股,然后多股复绞,才成为一根线(单根导体,有绝缘)。叫芯线也可以。
conductor一般是一根导线,而不是一根线缆(cord or cable)。。理解这个在有些其他章节才能正确理解意思,如压线扣拉力测试的拉力大小的计算。
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。 gmr24185 发表于 2017-7-19 13:29 static/image/common/back.gif
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。
这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。
无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。 passagere 发表于 2017-7-19 17:26 static/image/common/back.gif
这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。
无论这个控制装置是隔离或者 ...
这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电流要求---这里的相关控制装置指荧光灯的镇流器、调光器、LED灯具的适配器等起到调控光源的电源装置;其次要有硬性指标来保证电线的机械强度---比如荧光灯标称20W/220V,那么电流只有0.1A,是不是只考虑电流要求用很细的箔线就行了?当然是不行,还要考虑线的耐挠曲的能力等相关性能。 kelvinwen 发表于 2017-7-20 09:01 static/image/common/back.gif
这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电 ...
谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。 不是特别理解,0.2mm2 是指代哪种情况呢?是否有实际例子,谢谢 用0.2mm2的情况能否这样理解:
需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足机械和电流要求。
页:
[1]
2