as4542 发表于 2017-7-20 16:49

lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 static/image/common/back.gif
用0.2mm2的情况能否这样理解:
需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!

passagere 发表于 2017-7-20 17:24

lrwn 发表于 2017-7-20 15:44 static/image/common/back.gif
用0.2mm2的情况能否这样理解:
需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足 ...

关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。

lrwn 发表于 2017-7-21 09:13

passagere 发表于 2017-7-20 17:24 static/image/common/back.gif
关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。

我以为前面三个条件是后面多根导线可用0.2的前提呢.明白了

lrwn 发表于 2017-7-21 09:14

as4542 发表于 2017-7-20 16:49 static/image/common/back.gif
这是国家标准5.2 外部接线的要求,不过还是谢谢你!

共同学习;P