[GB灯具] 关于GB 7000.1-2015的一些问题咨询

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-19 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

, J& n3 k1 P; r6 H! c. l3 B( C5 H& E0 M上述图片中的:“具有两根或更多导体的电缆,如果电缆可以承受相关控制装置提供的正常电流和短路电流的话,每根导体的最小横截面积可以是0.2平方毫米”。
3 D7 t7 B! Y2 T! P这句话如何理解,请各位大侠赐教,谢谢!
. Z8 Y6 k3 o, B' C$ K: R; c5 Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2017-7-19 10:16 | 只看该作者
应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:30 | 只看该作者
gulu1019 发表于 2017-7-19 10:16
5 i, H& x- v0 I+ e) h应该是指多股导体组成导线,每根导体横截面不小于0.2 吧

0 @5 P/ O$ b$ v5 w我觉得不对,应该不是多股导体组成的电线
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-19 13:08 | 只看该作者
本帖最后由 passagere 于 2017-7-19 13:13 编辑 7 ]2 O7 @' V+ u$ ?+ P' F

; I+ J6 z0 f# E+ H7 w( l原文是cable proving two or more conductors, 这里3C的翻译没有问题。
3 k- l2 I7 g8 w6 b  w  C* ^! V
) P+ `. D8 f& `' y' C0 v. L就是非单根导体的话,允许单根导体的横截面积最低0.2mm2。芯线有两根或者两根以上,这样强度更大,芯线才允许更小。举个例子,常见的57线,里面有两根芯线,57线是cable,芯线是里面的L或N线。8 a' g% Y; z3 Z6 ^1 s  ?$ T. j

3 p; R) _, v  r1 |' Y3 F! b不要用“股”这个量词,在电线中是多根细线绞在一起才是一股,然后多股复绞,才成为一根线(单根导体,有绝缘)。叫芯线也可以。
9 w; I+ Y! j- N0 I; |! G1 Gconductor一般是一根导线,而不是一根线缆(cord or cable)。。理解这个在有些其他章节才能正确理解意思,如压线扣拉力测试的拉力大小的计算。
9 C" u$ D. {; ^. G
6 D1 u# m/ H4 l8 K; |
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-19 13:29 | 只看该作者
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。

点评

这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。 无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-7-19 17:26 | 只看该作者
gmr24185 发表于 2017-7-19 13:29 - a5 @" x; s$ ~7 B; P" I( w2 [8 [: v
这是针对信号控制线,允许0.2mm2导线.因为信号线上的电流一般都很小。

  p( l) c+ G& l, F' [这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。: n5 A% F: ]* ]+ S2 L: V7 W
& o6 _- [' p. n: h
无论这个控制装置是隔离或者非隔离,主要满足承载短路电流和正常电流所需的线径,则可以低于内部线的最小线径要求,我是这么理解的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-7-20 09:01 | 只看该作者
passagere 发表于 2017-7-19 17:26 # ]5 R% [! m, i& F
这个控制装置是controlgear(见60598),这样的话比信号线的范围更广些。
% I; B2 Q0 U' a6 ^; S+ Q
# O4 V  v2 o: E0 w8 a" {* B' S无论这个控制装置是隔离或者 ...

4 P7 W. Q3 O" ?  \. i/ z7 o这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电流要求---这里的相关控制装置指荧光灯的镇流器、调光器、LED灯具的适配器等起到调控光源的电源装置;其次要有硬性指标来保证电线的机械强度---比如荧光灯标称20W/220V,那么电流只有0.1A,是不是只考虑电流要求用很细的箔线就行了?当然是不行,还要考虑线的耐挠曲的能力等相关性能。

点评

谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-7-20 09:22 | 只看该作者
kelvinwen 发表于 2017-7-20 09:01 : J1 z) l% A# b0 H" Q* `
这是灯具通标第5章关于外部线的要求。外部线主要考虑机械强度和电流承受能力,首先要满足相关控制装置的电 ...
% S0 F( @0 \1 M" a! H3 a0 W
谢谢Kevin, 外部线的测试要求需要优先满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-7-20 14:36 | 只看该作者
不是特别理解,0.2mm2 是指代哪种情况呢?是否有实际例子,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-7-20 15:44 | 只看该作者
用0.2mm2的情况能否这样理解:
. z! l. T# h& J需同时满足以下条件:1.III类灯具内;2. 用于连接SELV的灯具内部线路;3.满足机械和电流要求。

点评

关键是短路电流要限制到可承载的程度,是否SELV没有关系哦。  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:24