求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题?
比如已知产品的输出电流为1440A,那么根据NFPA 70的标准,应该怎么选取线缆,选取多粗多少根的电缆才符合要求?在选择电缆是需要考虑哪些条件,最好能举例说明下。楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围,然后再在NFPA 70中确定适用的电缆类型。但这个选择是指电工范围。
产品的电缆类型,应该由成品的安规标准确定,建议查一下产品自身对应的标准。另外,安规产品对导线都要求有可靠的持续载流能力,楼主的电流这么大,要仔细计算一下。看产品标准,如果没有,看对应线缆的标准或者NFPA 70里应该可以。
passagere 发表于 2016-7-21 23:38 static/image/common/back.gif
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围, ...
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
能否举例说明下,你们是什么产品?
我接触较多是灯具和适配器。NEC里已经有线径计算方式了,看看对应的章节和产品本身章节就可以了。另,如果不是擅长英语,其实看这些标准也是有技巧的,要多花点时间,另保持信心。 lanfeiyuner 发表于 2016-7-26 15:23 static/image/common/back.gif
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
...
电流乘以1.25即可
是否需要考虑table 310.15(B)(3)(a),还有温度降额等。
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26 static/image/common/back.gif
电流乘以1.25即可
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等! 表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个,就不需要。
建议自己仔细看标准。
passagere 发表于 2016-7-29 10:34 static/image/common/back.gif
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个, ...
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置的线缆得能过七八千A电流才行,这个太夸张了吧。
所以我搞不清楚要不要考虑这么多的条件,比如上面的表格,什么时候要考虑,难道是只要电缆数超过4跟就得考虑吗? lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 13:33 static/image/common/back.gif
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只 ...
同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数
页: