fasten 发表于 2016-8-1 12:10

海之未央 发表于 2016-7-28 16:26 static/image/common/back.gif
电流乘以1.25即可

完全没有那么简单,NEC规定太多,不是那么粗鲁就可以解决的。

海之未央 发表于 2016-8-2 14:34

lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 09:30 static/image/common/back.gif
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!

温度系数要考虑,乘以1.25仅仅是常温,,,我做PV产品的时候,貌似UL给我选型要求就是按照1.25乘上即可。

但是其实是还要考虑产品最高温下的温度系数,这个在NFPA70里有定义。