[UL认证] 求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题?

[复制链接]
发表于 2016-7-14 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
比如已知产品的输出电流为1440A,那么根据NFPA 70的标准,应该怎么选取线缆,选取多粗多少根的电缆才符合要求?在选择电缆是需要考虑哪些条件,最好能举例说明下。* U( @! H6 [, B* ?
发表于 2016-7-21 23:38 | 显示全部楼层
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围,然后再在NFPA 70中确定适用的电缆类型。但这个选择是指电工范围。
4 L2 t1 i3 O' X7 D/ _# {9 ?, o- x& o
产品的电缆类型,应该由成品的安规标准确定,建议查一下产品自身对应的标准。另外,安规产品对导线都要求有可靠的持续载流能力,楼主的电流这么大,要仔细计算一下。看产品标准,如果没有,看对应线缆的标准或者NFPA 70里应该可以。+ L) W# H$ c( g& K: K1 A6 p, s& ^
% k7 ]+ A- S" P

点评

条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。 能否举例说明下,你们是什么产品?  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-26 15:23 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-7-21 23:38
; M* q0 B1 g) Z3 i" Q$ k楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围, ...

$ Y. T4 ]' s9 C5 M, C: A2 F8 z条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
  C$ R, S/ \" ?1 h" s( m, [能否举例说明下,你们是什么产品?4 Z* I- V) y- |0 U

点评

电流乘以1.25即可  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-26 18:04 | 显示全部楼层
我接触较多是灯具和适配器。NEC里已经有线径计算方式了,看看对应的章节和产品本身章节就可以了。另,如果不是擅长英语,其实看这些标准也是有技巧的,要多花点时间,另保持信心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 16:26 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-7-26 15:23
1 p$ K4 {' }* K( l) L0 M条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
7 {" N" Z! _" v ...

0 N, B; E. ]) l1 B- _" M( C! T电流乘以1.25即可

点评

完全没有那么简单,NEC规定太多,不是那么粗鲁就可以解决的。  详情 回复 发表于 2016-8-1 12:10
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 09:28 | 显示全部楼层

9 v; `2 l* ?' a! p是否需要考虑table 310.15(B)(3)(a),还有温度降额等。- z- ~  @, _  Y6 Q) X# d# S2 R

6 d  j- N- F3 Q- y  ^* T7 {5 ~0 j, u' e: V. z1 J- X" o  b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 09:30 | 显示全部楼层
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26
  h0 V! q5 `" `电流乘以1.25即可
8 l4 o8 A1 A. O# \* |( V
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 10:34 | 显示全部楼层
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个,就不需要。
% n0 T6 s$ u$ n; j/ g8 E6 D+ h. x' B9 i* u2 R8 j$ J7 a
建议自己仔细看标准。
% y4 }" J0 d% S+ \5 E
/ W0 h3 J% |8 R  D/ i
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 13:33 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-7-29 10:34 3 I/ ]1 [$ F: t
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个, ...
9 m- u2 ?  r; v* Q# C9 v
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置的线缆得能过七八千A电流才行,这个太夸张了吧。
) y) P2 b  d6 d% k2 o+ U7 O8 P* q% ]所以我搞不清楚要不要考虑这么多的条件,比如上面的表格,什么时候要考虑,难道是只要电缆数超过4跟就得考虑吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 15:51 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 13:33 1 u* W$ e" t; ]* L9 h
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只 ...

. V+ U! C: {2 s同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数
回复 支持 反对

使用道具 举报